18.06.2023, 17:16
Moin,
ich habe jetzt wiederholt Tastensperren auf Tab.D in Modulen entfernt, die so nicht durch programmierte Kommandos ausgelöst werden können (das ist nicht programmiert).
Da hierbei auch Statuskommandos von Ausgängenn betroffen sind werden einige "Automatikfunktionen" dann nicht mehr ausgeführt.
Da keine Aufzeichnung mit der Pro läuft lässt sich leider nicht nachvollziehen wo das Kommando ausgelöst wurde.
Das für mich verwunderlichste an der Geschichte: ich habe das u.a. auch in unserem Firmengebäude - wenn ich dort eine Aufzeichnung starte, tauchen solche Fehler nicht mehr auf.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Idee wie ich der Ursache auf die Spur kommen kann?
Etwas Hintergrund: in der aktuell betroffenen Anlage sind Modul von 0A... bis aktuell verbaut, in der Firma sind die ältesten mit 19... bis aktuell.
Grüße, Uwe
ich habe jetzt wiederholt Tastensperren auf Tab.D in Modulen entfernt, die so nicht durch programmierte Kommandos ausgelöst werden können (das ist nicht programmiert).
Da hierbei auch Statuskommandos von Ausgängenn betroffen sind werden einige "Automatikfunktionen" dann nicht mehr ausgeführt.
Da keine Aufzeichnung mit der Pro läuft lässt sich leider nicht nachvollziehen wo das Kommando ausgelöst wurde.
Das für mich verwunderlichste an der Geschichte: ich habe das u.a. auch in unserem Firmengebäude - wenn ich dort eine Aufzeichnung starte, tauchen solche Fehler nicht mehr auf.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Idee wie ich der Ursache auf die Spur kommen kann?
Etwas Hintergrund: in der aktuell betroffenen Anlage sind Modul von 0A... bis aktuell verbaut, in der Firma sind die ältesten mit 19... bis aktuell.
Grüße, Uwe