Problem mit Reglerwert ändern
#1
Hallo zusammen,

ich möchte über die GVS einen Reglerwert ändern.
Egal was ich dazu in der GVS nehme es wird immer falsch dargestellt.

Eine Taste in der GVS setzt den Regler absolut auf 20°C , das funktioniert. (siehe rot)

Eine Relative Erhöhung / Verringerung um einen LCN Wert funktioniert, aber nicht um den eingestellten Wert. (siehe grün)

Erhöhung/Verringerung relativ um +5 LCN bringt mir immer 2°C (siehe blau)

Anbei ein Bild aus dem BUS Monitor.

[Bild: LCN.jpg]
Gruss Heiko
Zitieren
#2
Bitte mal prüfen, was im Busmodul bei den Sollwertgrenzen eingestellt ist.

Das relative Verstellen funktioniert nur innerhalb der Sollwerrtgrenzen, das Absolute auch ausserhalb.

Eventuell zum Test einfach mal die Sollwertgrenzen (falls vorhanden) löschen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#3
Hallo Herr Szlopsna,

in den Sollwertgrenzen ist nichts eingestellt. Also macht dann der Bus alles richtig?

Wenn ich in den Sollwertgrenzen 14 - 28 einstelle, sollte es dann richtig funktionieren?
Gruss Heiko
Zitieren
#4
Moin

Kannst du einen Screen vom Regler hochladen, inkl. Firmwareversion?
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#5
[Bild: LCN-2.jpg]
[Bild: LCN-1.jpg]

Die Sollwertgrenzen war der Fehler, ich habe diese jetzt eingefügt und es geht.
Gruss Heiko
Zitieren
#6
hmmm... wenn die Sollwertgrenze leer ist, hat sie eigentlich auch keinen Einfluss. Ich hab noch einige Module mit 190512 rumfliegen und versuche es mal nachzustellen... Module mit der Endung 512 sind ja immer etwas seltsam in ihrem Verhalten ;-)
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren