24.03.2014, 08:11
Wenn die roten LEDs dauerhaft leuchten, sieht der LCN-PKU eine Fremdspannung auf der Datenader.
- Datenader vom LCN-PKU abziehen, USB Kabbel abziehen. Immer noch rot ? Wenn ja, Fehler am LCN-PKU
- Spannung auf der Datenander messen. Multimeter (Plus an Datenader, Minus an N-Leiter). Im Gleichspannungbereich müssen hier -10 bis -15 Volt zu messen sein, im Wechselspannungsbereich, solange keine Telegramme übertragen werden, nahe 0V. In Ihrem Fall wird dort vermutlich eine Wechselspannung zu messen sein. Datenader Schrittweise auftrennen, um einzugrenzen, wo die Wechselspannung herkommt.
Auf diese Art sollte sich der Fehler finden lassen.
- Datenader vom LCN-PKU abziehen, USB Kabbel abziehen. Immer noch rot ? Wenn ja, Fehler am LCN-PKU
- Spannung auf der Datenander messen. Multimeter (Plus an Datenader, Minus an N-Leiter). Im Gleichspannungbereich müssen hier -10 bis -15 Volt zu messen sein, im Wechselspannungsbereich, solange keine Telegramme übertragen werden, nahe 0V. In Ihrem Fall wird dort vermutlich eine Wechselspannung zu messen sein. Datenader Schrittweise auftrennen, um einzugrenzen, wo die Wechselspannung herkommt.
Auf diese Art sollte sich der Fehler finden lassen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team