Naja, es gibt schon Stellen, wo galvanisch entkoppelt wird.
Zum Beispiel der LCN-AD2. Dort ist der I-Anschluß galvanisch von den Messeingängen getrennt, da dies zwingend nötig ist. Oder der LCN-BU4L. Eingänge vom I-Anschluß entkoppelt.
In den Modulen fehlt uns zum einem der Platz für eine solche Entkopplung, andererseits gibt es die Notwendigkeit dafür auch nicht. Das Verlagern der Entkopplung in die Module hätte zur Folge, das mehrere I-Anschluß Peripherie untereinander nicht entkoppelt wäre.
Also, würden wir die Entkopplung im Modul statt der Peripherie machen, schließen Sie dann einen LCN-BU4L mit 12 Volt Gebern an, an den gleichen I-Anschluß ein LCN-BT4H, den Sie mit 230 V beaufschlagen, und schon haben Sie den Netz-Neutralleiter auf dem Kleinspannungs LCN-BU4L. Daher brauchen wir zwingend die Trennung in der Peripherie. Und wenn sie dort ist, ist sie im Modul überflüssig.
Also, die Entkopplung kommt exakt dorthin, wo sie gebraucht wird, und das ist bei einigen Peripheriemodulen der Fall.
Zum Beispiel der LCN-AD2. Dort ist der I-Anschluß galvanisch von den Messeingängen getrennt, da dies zwingend nötig ist. Oder der LCN-BU4L. Eingänge vom I-Anschluß entkoppelt.
In den Modulen fehlt uns zum einem der Platz für eine solche Entkopplung, andererseits gibt es die Notwendigkeit dafür auch nicht. Das Verlagern der Entkopplung in die Module hätte zur Folge, das mehrere I-Anschluß Peripherie untereinander nicht entkoppelt wäre.
Also, würden wir die Entkopplung im Modul statt der Peripherie machen, schließen Sie dann einen LCN-BU4L mit 12 Volt Gebern an, an den gleichen I-Anschluß ein LCN-BT4H, den Sie mit 230 V beaufschlagen, und schon haben Sie den Netz-Neutralleiter auf dem Kleinspannungs LCN-BU4L. Daher brauchen wir zwingend die Trennung in der Peripherie. Und wenn sie dort ist, ist sie im Modul überflüssig.
Also, die Entkopplung kommt exakt dorthin, wo sie gebraucht wird, und das ist bei einigen Peripheriemodulen der Fall.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team