Beiträge: 19
Themen: 4
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
0
Hallo,
sind das LCN-NUI oder NUH galvanisch vom Netz getrennt von der Spannungsversorgung.
Ich meine jetzt, die +5V und den GND vom I-Port zu den 230V
Wollte das NUI evtl für andere Sachen als Einspeisung nutzen.
LG Lupa
Beiträge: 1.752
Themen: 157
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Der GND vom I-Port liegt auf N-Potential.
Mfg Carsten
Beiträge: 19
Themen: 4
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
0
Moin Carsten,
ok, falsch ausgedrückt.
Ich will das Ding komplett für etwas anderes nehmen, also nicht am UPx/SHx etc.
Sprich:
Sind die +5V/ GND auch ohne Modul am Neutralleiter vom Netz, oder ist dort ein gewickelter Trafo (oder deartiges) eingebaut.
LG Lupa
Beiträge: 1.184
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Bei den Unterputz- und Hutschienenmodulen ist der I-Anschluss zwar mit dem N Verbunden, hier wurde aber nach den Netzteilen gefragt. Und dort sieht es anders aus.
Beim LCN-NUI und LCN-NIH ist der I-Anschluss von der Netzseite komplett galvanisch getrennt.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
Beiträge: 1.184
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Genau. Wenn man den GND des LCN-NUI über ein LCN-UPx mit N verbindet, dann ist der GND des LCN-NUI mit N verbunden.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna