Hi LCN Team,
ich wollte mir die R1Var aus einem 14er Modul in ein 17er holen und den Wert über ein Bargraph anzeigen lassen.
Kann es sein, das das in dieser Konstellation nicht geht, oder ist es ein Bug?
Habe es mal unter nur 17er Modulen versucht und da funzt es. ?(
LG Lupa
.
Beiträge: 1.649
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Bei Kundenanlagen und auch bei mir zu Hause werkeln diverse FW Versionen.
Z.B. Hole ich aus meinem alten LS65 die Werte der TVar und vom TSA, welcher auch daran hängt aus der R1Var in neue Module. Das klappt Problemlos. Allerdings muss man ggf. warten, bis der Wert im Bus erscheint, da ein aktives Abfragen nur wirklich mit neuen Modulen funktioniert. Bei mir dauert es aber nie länger, als 3...5 Minuten.
Hast du die richtigen Variablen gewählt? R1Var ist die Var2 beim holen-Dialog.
MfG Carsten
Beiträge: 1.171
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Wichtig ist dabei die richtige Zuordnung. Die neuen Module verwenden ja nicht mehr die alte Bezeichnung, und die Zuordnung könnte etwas irritieren sein. Die R1Var aus alten Modulen wird in den neuen Modulen Variable 2 genannt. Möchten Sie also R1Var aus dem alten Modulen holen, müssen Sie in dem neuen einstellen, dass Sie die Var 2 holen möchten.
Altes Modul TVar -> neues Modul Var. 1
Altes Modul R1Var -> neues Modul Var. 2
Altes Modul R2Var -> neues Modul Var. 3
Prüfen Sie bitte mal die Zuordnung, vielleicht versuchen Sie ja, eine falsche zu holen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna