AD2 Vorschläge
#2
Ja, die Hardware gäbe die Auswertung vermutlich her. Leider ist das nicht alles.

Bisher haben wir DIP-Schalter, die in jeder Kombination schon in Verwendung sind. In der Position für PT1xx erkennt der LCN-AD2 dann automatisch, ob PT100 oder PT1000 angeschlossen sind. Nun muss es zusätzlich noch eine Option geben, mit der man diese neue Betriebsart wählen könnte. Da keine DIP-Schalter mehr frei sind, müsste man den LCN-AD2 in der Betriebsart aus der LCN-PRO konfigurieren. Und genau da ist das K.O.-Kriterium, da der LCN-AD2 nicht über den I-Anschluss konfigurierbar ist.

Selbstverständlich können Sie unter Hinzuhilfenahme eines Netzteils mit Ihrem Widerstand ein 4-20 mA Signal erzeugen, oder mit einem weiteren Widerstand über Spannungsteiler 0-10V, so dass dieser Fall lösbar wäre.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team