FI's lösen beim Auslesen der Anlage aus
#5
Auslösende FIs beim Auslesen der Anlage deuten eigentlich immer darauf hin, dass die Datenader nicht korrekt geführt ist. Die Datenübertragung zwischen den Modulen erfolgt über die Datenader, der Rückleiter dazu ist der N-Leiter. Fließt nun der Datenverkehr im N-Leiter über einen FI, so sieht dieser das als rückfließenden Strom, der dazugehörige hinfließende Strom in der Datenader fehlt aber. Gerade beim Auslesen entsteht viel Datenverkehr, und der FI sieht somit einen zu großen Fehlerstrom und löst aus.

Zur Lösung gibt es zwei Möglichkeiten:

- Nicht nur den N-Leiter, sondern auch die Datenader über den FI führen (4-Polige FIs, die nicht für alle Phasen verwendet werden, daher für die Datenader mit verwendbar sind)

- Trennung mit Isolationstrennverstärkern (LCN-IS) die verhindern, dass der Datenverkehr über den FI läuft
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren