Hi!
Hat wer eine Idee für einen einfachen Betriebsstundenzähler?
Ich würde gerne die (Gesamt/Tages/Wochen/Monats)Laufzeit von Heizungen und Lüftungen in der GVS anzeigen, auch für Wartungsintervalle.
Diese müssen nicht auf die Sekunde genau gehen, wenn mal 10 Minuten fehlen weil der Server neustartet, passt es auch noch.
Geht sowas? Für eine PC Anwendung sollte es eigentlich kein Thema sein so etwas zur Verfügung zu stellen...
Mir ist keine Möglichkeit in der GVS oder im Modul und in Kombination eingefallen. Vielleicht bin ich aber auch "Betriebsblind"! ;(
MfG
Martin
Beiträge: 1.713
Themen: 156
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Warum in der GVS?
Nutze doch die Zähler der Module... Du kannst bis 32000 zählen. Ich nutze 2 Zähler je Gerät. Per Status/Logik gebe ich eine Taste frei, welche per periodischen Zeitgeber einen Zähler, alle 60sek weiterzählt. Bei Schwelle 60 zähle ich den anderen einen weiter und setze den ersten wieder auf 0.
Per Schwellwert kannst du dann auch eine Meldung in der GVS auslösen, wie z.B. Wartung durchführen...
Mfg Carsten
Beiträge: 56
Themen: 21
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
0
Hi!
Danke für den Tipp.
Der Wert geht aber verloren wenn das Modul neu startet.
(Hab Probleme mit der Stabilität der ULT und muss die damit verbundenen Module gelegentlich neustarten.)
Da würde es helfen einen Datenschreiber der GVS dran zu setzen damit darüber zumindest der Wert gesichert bleibt und später nach gerechnet werden kann.
LG
Martin
Beiträge: 1.350
Themen: 14
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
16
Hallo,
würden Sie uns die Firmwarestände der ULTs mitteilen? Gerne auch per Mail an die Hotline.
Die Firmware finden Sie auf der Rückseite der ULTs( auf einem Aufkleber).
3.xx sollte dort stehen.
Beiträge: 1.713
Themen: 156
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Den oben beschriebenen Effekt habe ich nur, wenn ich mal ausversehen die Helligkeit auf 5/6 schalte, obwohl nur ein NU16 dran ist...
Mfg Carsten
Beiträge: 1.713
Themen: 156
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Ich kann die Kommastelle nicht genau erkennen, nehme aber mal an, dass es 5,2V sind... Das ist zu wenig.
Liebe Hotline ... Bitte korrigieren, wenn ich was falsches schreibe : 6-11VDC wird benötigt...
Mfg Carsten
PS hatte erst einen Ausfall und der war mit Update auf FW3.14 behoben. Das ist ca. 1 Jahr her und, bisher das einzige, was ausgefallen war. Aber das kam nach 1...2 Minuten von alleine zurück.