Windmesser mit 4-20mA Ausgang
#1
Hallo Zusammen,

hat jemand oder gibt es hier im Forum vielleicht schon eine Anleitung wie ich einen Windmesser
mit 4-20mA Ausgang an einem LCN AD2 betrieben bzw. programmieren kann?

Schönen Abend...
Zitieren
#2
Hallo EMIX,

Ich habe erfolgreich zu Hause einen Windsensor laufen, der an einem AD2 hängt. Allerdings mit 0-10V Ausgang.

Funktioniert tadellos.

Grüße Sven, dem der "alte" Windsensor nicht so gut gefallen hat, da dieser keine genauen Werte übermitteln kann Big Grin
Zitieren
#3
Hallo Sven, danke für die Info. Mein Windsensor mit 4-20mA Ausgang funktioniert auch tadellos, jedoch grübel ich an einer
Möglichkeit die LCN Werte aus der Variblen 11 in wirkliche km/h oder m/s anzeigen zu lassen, z.B. auf einem GT10D.
Zitieren
#4
Moin.

Meiner hat auch 0-10V.

Anschluss bei 4-20mA erfolgt meistens indem 24V am Sensor anliegen und die Rückader an den AD2 (orangene Klemme) kommt. Über die blaue Klemme am AD2 erfolgt dann die Masse der 24V.
Hatte, bis jetzt noch keinen Sensor, der bei 4-20mA anders Angeschlossen wurde. Es gibt diese aber, weshalb das hier keine Unviversalanschaltung ist... :!: Bei 0-20mA sieht das wieder anders aus.

Die Programmierung steht im Waschzettel. Z.B. Per Schwelle von unter 800 ist dann ein Drahtbruch oder Sensorausfall.

mfG Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#5
Moin.

Zugleich geantwortet... Ich dachte, es geht um den Anschluss!?!

Du kannst doch die Werte umrechnen. Z.B. 800LCN= 0m/s und 4000LCN=40m/s (siehe Windsensoranleitung deines Produktes)

Umrechnung in km/h ist doch dann auch nicht mehr schwer, oder wo genau ist das Problem?

mfG Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#6
Moin Sven,

genau an der Umrechnung der LCN Werte scheiterts es. Wie schon gesagt, mein Windsensor funktioniert tadellos. Er gibt die LCN Werte 400-2000 aus. Diese bedeutetn dann 0m/s - 50m/s. Dies aber in eine LCN Formel zuschreiben gelingt mir noch nicht. Vielleicht kannst Du mir ein Scrennshot von Dir schicken?
Zitieren
#7
Sorry Sven, ich meinte Carsten....
Zitieren
#8
Ich denke mal das man mit der Dreisatz Rechnung nicht weiterkommt. Denn es handelt sich bei den steigenden LCN Werten und den damit steigenden Stromwerten doch um eine linear ansteigende Funktion. Und diese in LCN mit einer Formel wiederzugeben wird schwer.

Meine Tabelle in Excel sieht so aus:





LCN Wert
Wind (mA)
Wind Speed(m/s)
Wind Speed(Km/h)












400
4,00
0
0


401
4,01
0,125
0,45


402
4,02
0,25
0,9


403
4,03
0,375
1,35


404
4,04
0,5
1,8


405
4,05
0,625
2,25


406
4,06
0,75
2,7


407
4,07
0,875
3,15


408
4,08
1
3,6


409
4,09
1,125
4,05


410
4,10
1,25
4,5


411
4,11
1,375
4,95


412
4,12
1,5
5,4


413
4,13
1,625
5,85


414
4,14
1,75
6,3
Zitieren
#9
Moin...

Du hast dann doch 1600LCN entsprechen 50m/s.
Per Dreisatz ist dann 50/1600=0,032 Umrechnungsfaktor.
Die 400 Totraum kannst du ja abziehen.

Warum sollte das nicht gehen?

mfG Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren
#10
Oder noch viel Einfacher...

Einen Regler mit 2000 und 1600 Hysterese. Auf Kühlen. Das Ergebnis wirkt auf einen Ausgang.
Bei 2000 hast du dann 200LCN und bei 400 sind es dann 0LCN, wenn du den Ausgang auf eine Variable legst.