Themabewertung:
  • 211 Bewertung(en) - 2.75 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Windmesser mit 4-20mA Ausgang
#4
Moin.

Meiner hat auch 0-10V.

Anschluss bei 4-20mA erfolgt meistens indem 24V am Sensor anliegen und die Rückader an den AD2 (orangene Klemme) kommt. Über die blaue Klemme am AD2 erfolgt dann die Masse der 24V.
Hatte, bis jetzt noch keinen Sensor, der bei 4-20mA anders Angeschlossen wurde. Es gibt diese aber, weshalb das hier keine Unviversalanschaltung ist... :!: Bei 0-20mA sieht das wieder anders aus.

Die Programmierung steht im Waschzettel. Z.B. Per Schwelle von unter 800 ist dann ein Drahtbruch oder Sensorausfall.

mfG Carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Windmesser mit 4-20mA Ausgang - von EMIX - 25.09.2015, 20:09
[Kein Betreff] - von Sven - 27.09.2015, 08:16
[Kein Betreff] - von EMIX - 27.09.2015, 14:21
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 27.09.2015, 14:24
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 27.09.2015, 14:28
[Kein Betreff] - von EMIX - 27.09.2015, 14:38
[Kein Betreff] - von EMIX - 27.09.2015, 14:39
[Kein Betreff] - von EMIX - 27.09.2015, 15:06
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 27.09.2015, 15:25
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 27.09.2015, 15:30
RE: Windmesser mit 4-20mA Ausgang - von HSZ - 28.09.2015, 09:04
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 28.09.2015, 09:27
[Kein Betreff] - von HSZ - 28.09.2015, 09:31
[Kein Betreff] - von EMIX - 28.09.2015, 16:00

Gehe zu: