Lämpchen
#2
So wie uns das aussieht:

- Modul 200, welches sich in Segment 15 befindet, soll die Statusmeldung vom M35 aus Segment 10 auswerten
- Im Busmonitor sieht man eine Statusmeldung eines Moduls 35
- Wir wissen aus den Screenshoot nicht, in welchem Segment sich der PC-Koppler befindet (offenbar aber nicht im Segment 15, da bei einigen Busmeldungen dieses davor steht)
- Wir wissen also auch nicht, ob die Statusmeldung des M035 im Busmintor von M035 aus Segment 10 ist
- Wir wissen auch nicht, ob die Statusmeldung von M035, Segment 10, im Segment 15 ankommt.

- Prüfen Sie doch mal, in welchem Segment sich der PC-Koppler befindet.
- Schauen Sie, wie die Segmentkoppler konfiguriert sind, ob aufgrund
der Konfiguration die Statusmeldungen von S010 M035 überhaupt in Segment 15 gelangen
müssten.
- Schließen Sie den PC-Koppler in Segment 15 an, dort wo auch das M200 ist, welches auf die Meldung reagieren soll und schauen, ob die Statusmeldung dort ankommt.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Lämpchen - von LuckyLPA - 13.12.2015, 19:51
[Kein Betreff] - von HSZ - 14.12.2015, 08:22
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 14.12.2015, 15:19