BK schrieb:von B.Krupp am Montag, 6. Juni 2016, 14:09:"...Nur der LCN-REL könnte Probleme bereiten, alles andere ist kompatibel. Wir können den Relaisblock aber Modifizieren (kostenlos), so dass er an aktuellen & alten Modulen läuft...."Hallo LCN-Team, leider gibt es offenbar eine Unverträglichkeit neuer Module mit alten LCN-TS.Ich habe in einer Verteilung 2 via LCN-IV angeschlossene LCN-TS, die an alten 0A0C HU zuverlässig ihren Dienst tun, mit einem neuen 190B SHS zeigen beide LCN-TS (nicht gleichzeitig angeschlossen) zwischen funktioniert einige Minuten und lt. Busmonitor aller 2 bis 3 Minuten:
Zitat:14:44:14:567 ! M012 !!! Temp-Sensor 1 ausgefallen. Keine Nachrichten innerhalb 60 Sek. !!!14:44:15:062 - M012 Var2/R1Var: !!! Sensor defekt !!!Temperaturwerte werden dann nicht mehr erkannt und ein HL4 an diesem SHS macht einen Ausgang kurz an und aus (da ist nur dieser Ausgang 1 beschaltet). 2x Rücktausch an HU: Temperaturwerte ok. Auch ohne HL4 ist das Problem am SHS da (das TS war dann als einziges Gerät am I-Port) und ohne TS funktioniert das HL4 richtig.Zwischenzeitlich gibt es aber auch korrekte Temperaturwerte vom TS am SHS.Das sind genau solche Überraschungen die ich gern vermieden hätte.Vorschläge?LCN-TS alt/neu unterscheidet man wie? Was für ein wie gekennzeichnetes LCN-TS möchten neue Module damit das funktioniert?Danke und viele Grüße - Thomas