Drei Fragen zur LCN-Pro 6.01
#3
zu 1.) Was sind Positionssperren? Ich kenne
Pos. Motor x Begrenzung setzen xyz
was bei korrektem Anschluß an das Richtungsrelais nur verhindert, dass über die angegebene Position hinaus geschlossen wird (LCN-Pro Hilfe: ...Fortan kennt das LCN Modul die aktuelle Position
des Motors und kann diese auf Wunsch begrenzen.
Anwendung: Ein Tor darf nicht ganz auffahren
oder ein Rolladen soll nicht ganz zufahren.)

Ist der Begrenzungswert > 0 kann der Rollladen trotzdem zwischen 0 und dem eingestelltem Wert positioniert werden
Öffnen verhindern (Präsentationsraum, Schlafzimmer,...) soll damit wie funktionieren?

zu 2.) Natürlich funktioniert bei den betr. Modulen (HU, SH+) die Positionierung (Lernfahrt, Fahre auf POSITION xyz) Nur wird es nicht im Statusfenster in der LCN-Pro angezeigt. Bei dem Modul FW 190B11 wird es in der LCN-Pro angezeigt.

MfG Thomas
___________________________________________________________
LCN seit 2001
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Drei Fragen zur LCN-Pro 6.01 - von tom-1 - 29.06.2016, 10:29
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 29.06.2016, 12:55
[Kein Betreff] - von tom-1 - 29.06.2016, 13:30
RE: Drei Fragen zur LCN-Pro 6.01 - von LuckyLPA - 29.06.2016, 13:46
RE: Drei Fragen zur LCN-Pro 6.01 - von tom-1 - 29.06.2016, 14:12
RE: Drei Fragen zur LCN-Pro 6.01 - von LuckyLPA - 29.06.2016, 14:30
[Kein Betreff] - von tom-1 - 29.06.2016, 16:06