#7
Zitat:Hallo,
warum nicht ein IS mit mehreren D-Draht/N Abgängen, z. B. in vierer Schritten
Den Datenbus schleift man doch von Modul zu Modul durch, daher reichen eigentlich 2 Klemmen an jedem Busteilnehmer.

Oder sollten die weiteren Ausgänge jeweils galvanisch getrennt sein ? Dann brauchen wir für jeden weiteren getrennten Ausgang

- Die eigentlich Trennung (Optokoppler)
- Einen Trafo, der galvanisch getrennt die Spannung zur Verfügung stellt
- Bustreiber, die die hohe Telegrammlast zur Verfügung stellen können

Somit brauchen wir für jeden weiteren Ausgang nahezu den Platz eines kompletten LCN-IS.

Das Problem beim LCN-IS ist, dass er nicht wie ein Modul ab und zu ein Telegramm senden muss, sondern jedes Telegramm des gesamten Segmentes sendet, im Extremfall also die Telegramme von 250 Modulen, ggf. zuzüglich Statusmeldungen aus anderen Segmenten. Daher ist er im Aufbau wesentlich aufwendiger als ein einzelnes Modul und braucht den entsprechenden Platz, weitere Ausgänge würden ihn entsprechend größer machen, so dass nichts gewonnen wird.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna