Das zweite R2H (Relais 3+4) schalten völlig unabhängig vom Relais 1+2. Gibt es Zentralkommandos wo immer alle 4 Rollläden angesprochen werden? Das würde erklären, warum der Strahler bei der Uhrzeit mit einschaltet.

Du musst einige Dinge beachten. R3 schaltet sich nach 140sek ab, wenn du dies in den Einstellungen gewählt hast. R4 schaltet um, ohne eine Zeitbegrenzung, ABER bei JEDEM schalten von R4 schaltet R3 kurz ab und dann erst wieder ein, wenn es An war.