Moin...

Also: Wenn ich einen Stromsensor habe, wo ich mit 1mA messe, dann schraube ich an der Spannung, bis 1mA fliesst. Mit dem Ohmschen Gesetz kann ich mir dann aus U/I den Wiederstand ausrechnen und erhalte dann aufgrund des Messdiagramms eines PTxxx einen dazugehörigen Temperaturwert.
Soll heissen, dass die Spannung dabei auch gerne mal 5, 10 oder auch 15V betragen kann.
Ich kann aber auch eine Spannung x anlegen, den Strom messen und daraus ebenfalls den Wiederstand ermitteln.
Bei einer Spannungsmessung messe ich aber auch immer den leitungswiederstand mit, was zu Messfehlern führt.

Bei Stromsensoren 0-20mA bestimmt der AKTIVE Sensor aufgrund des Messwertes den Strom. Um diesen zu erreichen kann es sein, dass der Treiber die Spannung solange hochtreibt, bis der entsprechende Strom fliesst. ABER nur bis zur Betriebsspannung, also meistens 24V. Einige Feldsensoren arbeiten aber auch mit höheren Betriebsspannungen, wodurch dann dort auch eine höhere Spannung am Messeingang anliegen kann. Das muss man VOR dem Anklemmen wissen.

mfg carsten
mfG Carsten...

Wenn jeder nur an sich denkt, dann ist doch an Jeden gedacht ...   Dance
Discord GLT : https://discord.gg/kEDwxfq
YT-Kanal : Lucky LPA
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Anbindung el. Fußbodenheizung - von LCNJürgen - 23.11.2016, 06:55
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 23.11.2016, 13:38
[Kein Betreff] - von Uwe - 24.11.2016, 11:08
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 24.11.2016, 12:23
[Kein Betreff] - von LCNJürgen - 29.11.2016, 09:21
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 29.11.2016, 09:31
[Kein Betreff] - von LCNJürgen - 29.11.2016, 10:11
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 29.11.2016, 10:17
[Kein Betreff] - von LCNJürgen - 29.11.2016, 10:38
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 29.11.2016, 10:50
[Kein Betreff] - von imhofa - 29.11.2016, 12:55
[Kein Betreff] - von LCNLER1 - 05.12.2016, 22:25
[Kein Betreff] - von Thomas - 06.12.2016, 18:25

Gehe zu: