Hallo,
wir haben seit Freitag die WIH in unserem System.
Heute habe ich mich mit den Einstellung beschäftigt u. a. Dämmerung etc.
Kann es sein, dass die WIH bzgl. der StatusKommandos auf Relais 5 bis 8 nicht korrekt schaltet, da dort Rollläden angeschlossen sind? (die Tag Nacht Schaltung der TD (die wirklich gut ist) auf die LEDs wirkt nämlich nicht).
Ist es sinnvoll (oder die einzige Möglichkeit) die WIH an einem "eigenständigen" SH oder SHS zu betreiben?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Beiträge: 1.713
Themen: 156
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Vielleicht solltest du die Programmierung des entsprechenden Moduls mal hochladen, denn die WIH schaltet von sich aus mal gar nix...
Auch Statuskommandos musst ja du selbst parametrieren. Der WIH ist das völlig egal, was das Modul macht.
mfg Carsten
Beiträge: 51
Themen: 9
Registriert seit: Jun 2015
Bewertung:
0
Hallo Carsten,
versuche ich, faktisch ist das Modul so eingestellt wie in der Technischen Doku erklärt (nur andere ModulNr).
Und dass, das SH Modul eben noch ein Relais welches als Rollladenrelais programmiert ist steuert.
Ich vermute, dass deshalb die Relais Statusmeldungen nicht funktionieren und daher eben die Tag Nach Steuerung nicht klappt.
VG
PS: Meinst du die XML Datei?
Beiträge: 1.713
Themen: 156
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin
Da haste dir selbst n Ei gelegt... :thumbsup:
Wenn du die Rollläden fährst wird ja jedesmal auch das Statuskommando ausgelöst. Schalte doch die virtuellen Relais eines anderen Moduls vom Schwellwert aus. Die virtuellen Relais/Ausgänge fungieren als Merker und wenn ein Relaismodul angeschlossen ist geht das halt nicht.
Die Statuskommandos lassen sich übrigens IMMER aktivieren, nur machen sie halt in deinem Fall nicht, was du erwartest.
Frage zum Schluss: Grundkurs schonmal gemacht? :whistling:
mfg Carsten
Beiträge: 51
Themen: 9
Registriert seit: Jun 2015
Bewertung:
0
Hi,
Danke für den Gedankenanstoß.
Bzgl. deiner Frage --> ich, nein. Unser Elektriker hat sich als LCN Guru verkauft und naja - er schraubt uns die Sachen dann und wir programmieren das mehr oder minder in Teamwork.
Danke für Deine Hilfestellung.
Beiträge: 51
Themen: 9
Registriert seit: Jun 2015
Bewertung:
0
Hallo Carsten,
tja - er wie Uwe schon hervorgehoben hat - bringt die Sachen an. Mehr auch nicht (er hat zwar den Lehrgang aber faktisch sitzen wir zu zweit da und ich erkläre ihm was geht und das auch nur mit Eurer Hilfe (Uwe z. B. hat mir schon mehrfach geholfen.)
Denke es ist wirklich das Thema Erfahrung. (Manchmal aber auch Logik...)
Danke für den Support hier!