WIH an SHS welches Rollladenrelais steuert
#4
Moin

Da haste dir selbst n Ei gelegt... :thumbsup:

Wenn du die Rollläden fährst wird ja jedesmal auch das Statuskommando ausgelöst. Schalte doch die virtuellen Relais eines anderen Moduls vom Schwellwert aus. Die virtuellen Relais/Ausgänge fungieren als Merker und wenn ein Relaismodul angeschlossen ist geht das halt nicht.
Die Statuskommandos lassen sich übrigens IMMER aktivieren, nur machen sie halt in deinem Fall nicht, was du erwartest.

Frage zum Schluss: Grundkurs schonmal gemacht? :whistling:

mfg Carsten