Moin.
Kleiner Nachtrag : Modul 14 hat 6000 Lauftage, obwohl die Verteilung im Mai für ca 1h AUS war ... ???
mfg Carsten
PS : @HS: Das ist die Anlage, wo die Regler sich selbst sperren.
Beiträge: 1.171
Themen: 7
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
19
Einige Module haben ja durchaus gleiche Laufzeiten, andere weichen jedoch völlig ab. Einige haben 233, andere 126. Da diese Werte mehrfach vorkommen, scheinen sie zunächst glaubwürdig. Demnach wären einige Teile der UV mal gemeinsam stromlos gewesen.
Insgesammt sehen die Werte jedoch wirklich etwas merkwürdig aus. Einen Sinn ergibt es nicht wirklich, was man dort sieht. Leider sind einige Angaben auch schon an den möglichen Endwert des Zählers gelaufen und daher nicht mehr aussagekräftig. Die großen Unterschiede sind zwar zum Teil mit unterschiedlichen Datenmengen erklärbar, die die Module zu bearbeiten haben. Zusammen jedoch ist es nicht ganz plausibel.
Wir würden vorschlagen, alle Module der UV mal gemeinsam zu resetten, damit sie erst einmal wieder einen vernünftigen Anfangsstand bekommen. Dann die Werte im Auge behalten, sehen, wie sich sich entwickeln.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
Beiträge: 69
Themen: 4
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
0
Diese Werte könnten auch durch die falsche Konfiguration des Segmentkopplers entstanden sein. Im folgenden ist erklärt, wie die Segmentkoppler konfiguiert werden müssen.
Senden in den Segment-Bus
keine Telegramme
Es werden keine Statusmeldungen in den Segmentbus gesendet.
Schützt die Privatsphäre dieses Segments: Kein Modul dieses Segments kann in anderen Segmenten visualisiert oder auf Tableaus/LEDs dargestellt werden.
alle Telegramme (empfohlen)
Es wird nicht unterschieden, ob es globale oder lokale Statusmeldungen sind: alle Meldungen gehen auf den Segmentbus. Das ist in vielen
Fällen sinnvoll; denn der Segmentbus hat genügend Kapazität.
globale Telegramme
Es werden nur die als „global“ klassifizierte Statusmeldungen in den Segmentbus gesendet. So können Sie Modul für Modul entscheiden, wessen
Meldungen auf den Segmentbus geschickt werden.
Empfangen aus dem Segment-Bus
keine Telegramme
Es werden keine Statusmeldungen aus fremden Segmenten empfangen. Diese Einstellung ist dann sinnvoll, wenn in diesem Segment keine Visualisierung oder Tableau-Anzeige für Module aus fremden Segmenten installiert ist.
alle Telegramme
Es wird nicht unterschieden, ob es globale oder lokale Statusmeldungen sind. Diese Einstellung vorsichtig verwenden: wenn aus vielen Segmenten gleichzeitig Statusmeldungen geschickt werden, kann es zu einem Datenstau kommen. Wenden Sie sich im zweifel an die Hotline unter +49 5066 998844.
globale Telegramme (empfohlen)
Es werden nur als global klassifizierte Statusmeldungen aus dem Segmentbus empfangen. Diese Einstellung für das
Segment wählen, in dem die LCN-GVS läuft.
Beiträge: 1.648
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Ich war heute wieder an der Anlage...
Die Module, welche so aus der Reihe tanzen haben alle eines Gemeinsam : Rote LED blinkt immer wieder 2x. Aber in der Pro gibt es keine Meldung und auch alle Befehle werden korrekt ausgeführt.
mfg carsten
PS : Meinen herzlichsten Glückwunsch zu ihrem ersten Forumsbeitrag, Herr Krupp :thumbsup:
Beiträge: 64
Themen: 9
Registriert seit: Oct 2013
Bewertung:
0
Die Frage ist ja woran liegt es. Das sich das Modul mit der Zeit aufhängt.
An einem Zählerüberlauf?
Wenn das immer so wäre, dann müßte das Problem ja in allen LCN Anlagen auftreten.
Wenn sich das Problem durch zurückstellen der Werte beheben, oder umgehen läßt, wäre eine Funktion im Modul zum auswählen sinnvoll.
Daher auch zwei Auswahlmöglichkeiten.