I Anschluss verlängern
Forum: Weitere Peripherie
Letzter Beitrag: HSZ
16.02.2026, 15:44
» Antworten: 11
» Ansichten: 7.883
Programmablaufplan
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: Martin_RB
14.02.2026, 18:09
» Antworten: 0
» Ansichten: 71
Offizielle Freigabeliste ...
Forum: Anregungen
Letzter Beitrag: Martin_RB
14.02.2026, 17:48
» Antworten: 41
» Ansichten: 74.599
Anmeldung an LCN-VISU via...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 15:46
» Antworten: 4
» Ansichten: 180
Zukunft LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 12:20
» Antworten: 11
» Ansichten: 530
Dachfenster ROTO oder VEL...
Forum: Praktische Anwendungsfälle
Letzter Beitrag: Torsten
09.02.2026, 13:22
» Antworten: 7
» Ansichten: 7.533
Ersteinrichtung LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
06.02.2026, 12:38
» Antworten: 2
» Ansichten: 193
Tasten-Tabellen aus LCN-V...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: HSZ
05.02.2026, 11:05
» Antworten: 3
» Ansichten: 253
Pro+ Aufzeichnungen mit P...
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: PeterS
23.01.2026, 11:05
» Antworten: 0
» Ansichten: 150
LCN-SH zeigt keine Variab...
Forum: Bus-Module
Letzter Beitrag: LuckyLPA
16.01.2026, 13:10
» Antworten: 5
» Ansichten: 452

 
Question Tridonic EVG am LCN-DDR (DSI / DALI)
Geschrieben von: Richard_U - 22.02.2021, 00:00 - Forum: Praktische Anwendungsfälle - Antworten (4)

Hallo liebe Leute,

hab folgendes Problem. Habe eine RIBAG SPINAled Leuchte (mit dem EVG "TALEXXdriver LCA 35W 150–700mA one4all lp PRE" von Tridonic) an einem LCN-DDR im Einsatz. Leider bekomme ich die Ansteuerung nicht per DALI zum laufen. Dimmen läuft nur über DSI. Möchte aber den Ausgang 1 am Modul frei halten. Das EVG hab ich in die DALI Gruppe 3 gegeben. Weiß jemand, ob dieses EVG mit dem LCN Low-Pegel-Modus (Emergency-Modus) richtig läuft?

Woran kann es ev. noch liegen. Kennt sich ev. jemand mit der Tridonic Software (masterCONFIGURATOR) besser aus?

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe  Smile

Drucke diesen Beitrag

  LCN-GS4A
Geschrieben von: Sven - 20.02.2021, 22:22 - Forum: Weitere Peripherie - Antworten (16)

Grüße zusammen.

Der GS4A ist ja ein tolles Teil. Aber um es kurz zu machen:
Wer das Glasdesign nicht mag, kann mit bordeigenen Mitteln von LCN keine Luftgüte messen.?? Huh
Soll heißen, wäre toll, wenn Ihr den Luftgütesensor auch einzeln (von mir aus im 35er Gehäuse) anbieten würdet...
Ich persönlich und auch einige Kunden mögen die Glastaster absolut nicht!

Drucke diesen Beitrag

  BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe
Geschrieben von: claib - 20.02.2021, 08:50 - Forum: Bus-Module - Antworten (22)

Hallo liebe Forum Community
Ich komme eher aus der Microelektronik, aber befasse mich intensiv mit meiner eigenen Hausinstallation, die ein Elektriker eingerichtet hat. Debugging... Angry
Das grosse Sorgenkind ist seit Jahren die Schachtpumpe:
Im Schacht hängen die üblichen 3 Schwimmer Ein, Aus, Alarm.
Die Schwimmer ( Kontakt schliesst wenn der Schwimmer schwimmt ) hängen an den Anschlüssen 1,2,und 3 eines BT4H Moduls.
Das BT4H ist im Block mit SH und 8-er Realais
Siehe Link
Meine frage lautet nun: ist dieses Unterfangen überhaupt zielführend ?
Das Schlaufen über weitere Taster und der Programmierung eines Zeitgebers, damit die Pumpe bei einer Fehlfunktion "nur" 15min leer dreht sind eigentlich gemäss meiner Auffassung " Bugfixes ", die einen tiefer liegenden Denkfehler korrigieren.

bin gespannt auf Eure geschätze Meinung

Christoph

https://ecm.seedreactor.com/index.php/s/KaBePcGWXNDb6BF

Drucke diesen Beitrag

  Temperatur vom GT4D anpassen
Geschrieben von: Stocke30 - 17.02.2021, 21:40 - Forum: LCN-PRO - Antworten (4)

Hallo Zusammen,

ich möchte gerne die Temperatur anpassen, da sie um 2 grad zu hoch ist. In den Variablen finde ich nichts mit Rechner usw nur Formel. 
Wie kann ich es machen?

Danke Gruß Martin

Drucke diesen Beitrag

  Problem mit Auslesen von UPP
Geschrieben von: Artur1990 - 17.02.2021, 21:04 - Forum: Bus-Module - Antworten (2)

Hallo. 
Habe einen Problem bei auslesen, es tritt nicht immer, manchmal klappt es gut. 
Ich habe einen UPP, da ist GT12 angeschlossen und auf I-Anschluss 2mal GUS, GT4D u d b3i.
Manchmal tritt ein Fehler beim programmieren und schlägt vor das Modul neu auslesen. 
Ich vermute es liegt an I Port. Aber da habe ich die maximal Anzahl nicht überschritten. 
Hat jemand eine Idee was es sei kann? 
Danke im voraus

Drucke diesen Beitrag

  aktuelle Vorlagen Module LCN Pro 6.8.8/6.8.9?
Geschrieben von: tom-1 - 16.02.2021, 22:30 - Forum: Bus-Module - Antworten (4)

Frage an die Kollegen der Hotline:

nötig sind für neuen Funktionen der LCN-Pro 6.8.9
"...

  • LCN-UMR und LCN-UMR24 ab FW-Stand: 1E0109
  • Rollladen- u. Lamellenpositionierung für Hutschinenmodule ab FW-Stand: 1E0B1E
..."
sehe ich nur die passenden Modul Vorlagen für die Offline Programmierung nicht, oder sind sie nicht ganz aktuell?

Danke und viele Grüße
Thomas

Drucke diesen Beitrag

  Firmware
Geschrieben von: claib - 13.02.2021, 16:29 - Forum: Bus-Module - Antworten (13)

werte Forums Mitglieder
Firmware der Module : ist diese einfach gegeben, oder kann diese upgedatet werden ?

besten Dank
Christoph Laib

Drucke diesen Beitrag

  IVH und potenzialfreien Kontakt auswerten
Geschrieben von: sashman76 - 12.02.2021, 18:47 - Forum: Weitere Peripherie - Antworten (8)

Hallo Zusammen,
Ich würde gerne über einen IVH (potenzialfreien Kontakt) Klemme GND und 2 ein Relais vom R8H schalten. 
Grundlegende Frage, geht das überhaupt? 
Falls ja, auf welche Tabelle wirkt er dann. 
Habe gerade mehrere Sachen versucht, leider ohne Erfolg!

Gruß Sascha

Drucke diesen Beitrag

  Grundsatzfragen
Geschrieben von: mhein83 - 10.02.2021, 11:00 - Forum: Praktische Anwendungsfälle - Antworten (11)

Hallo zusammen,

ich hoffe das ich hier in dem richtigen Topic bin. Ich bin gerade dabei mein Haus Raum für Raum zu sanieren. Hierbei soll auch die Elektrik grundsätzlich erneuert und erweitert werden.

Nun möchte ich in dem Schritt mein Haus zu einem Smarthome umrüsten und stehe nun vor der Frage ob es LCN oder KNX werden soll. Wobei LCN für mich momentan die bessere Argumente hat.

Im Erdgeschoss soll das ganze zentral gesteuert werden und im Obergeschoss vermutlich dezentral oder ein eigener Unterverteiler. Liegt daran wie laut die Relais beim schalten sind. 

Ich habe einige "Promo" Videos gesehen und da wird hauptsächlich mit Taster gearbeitet und gesteuert wird, ich gehe hier stark davon aus, das es auch über Sensoren funktioniert Smile 


Soweit ich das verstanden habe, wird zur Auswertung der Sensoren der I-Port verwendet oder ist es auch über die D Leitung möglich?

Wenn ich ein i-Port ansteuern muss, müsste ich für die Hutschienen Version, dann von dort den I-Anschluss mitschleifen? Ich habe bis jetzt nur 16 cm Verlängerungskabel gesehen, da kommt man nicht weit mit.

Kann ich an einem I-Anschluss mehrere Sensoren anschließen? Wenn ja, wie viele?

Ich habe im Erdgeschoss vor, eine Sterntopologie zu verwenden. Eine Verständnis Frage hierzu, muss ich die D-Leitung von Raum zu Raum mitschleifen damit die Informationen überall zur Verfügung stehen?

Liebe Grüße,

Marcus

Drucke diesen Beitrag

  GT10D Lichtüberwachung gesamtes Haus
Geschrieben von: AlexS - 05.02.2021, 19:27 - Forum: Praktische Anwendungsfälle - Antworten (6)

Hallo zusammen,
ich möchte mit dem GT10D und dem Licht-Icon anzeigen lassen, ob noch Licht in einem oder mehreren Zimmern an ist.
Meine Frage ist nun, wie ich das Icon des GT10D mit den gesamten Modulen des Hauses kommunizieren lassen kann?

Viele Grüße
Alex