| Hallo, Gast |
Sie müssen sich registrieren bevor Sie auf unserer Seite Beiträge schreiben können.
|
| Aktive Themen |
I Anschluss verlängern
Forum: Weitere Peripherie
Letzter Beitrag: HSZ
16.02.2026, 15:44
» Antworten: 11
» Ansichten: 7.845
|
Programmablaufplan
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: Martin_RB
14.02.2026, 18:09
» Antworten: 0
» Ansichten: 62
|
Offizielle Freigabeliste ...
Forum: Anregungen
Letzter Beitrag: Martin_RB
14.02.2026, 17:48
» Antworten: 41
» Ansichten: 74.524
|
Anmeldung an LCN-VISU via...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 15:46
» Antworten: 4
» Ansichten: 167
|
Zukunft LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 12:20
» Antworten: 11
» Ansichten: 499
|
Dachfenster ROTO oder VEL...
Forum: Praktische Anwendungsfälle
Letzter Beitrag: Torsten
09.02.2026, 13:22
» Antworten: 7
» Ansichten: 7.520
|
Ersteinrichtung LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
06.02.2026, 12:38
» Antworten: 2
» Ansichten: 185
|
Tasten-Tabellen aus LCN-V...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: HSZ
05.02.2026, 11:05
» Antworten: 3
» Ansichten: 246
|
Pro+ Aufzeichnungen mit P...
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: PeterS
23.01.2026, 11:05
» Antworten: 0
» Ansichten: 149
|
LCN-SH zeigt keine Variab...
Forum: Bus-Module
Letzter Beitrag: LuckyLPA
16.01.2026, 13:10
» Antworten: 5
» Ansichten: 443
|
|
|
| BT4R mit Temperatursensor |
|
Geschrieben von: Boris - 17.12.2018, 18:31 - Forum: Weitere Peripherie
- Antworten (2)
|
 |
Hallo,
ich plane, den BT4R zusammen mit Temperatursensoren aus einem Standard-Schalterprogramm (Berker) einzusetzen. Derzeit wirkt der Temperatursensor direkt auf den Stellmotor. Zukünftig soll das über LCN laufen mit einem Schaltmodul in der Hutschiene und Einspeisung der Schaltimpulse des Sensors über das BT4R am Eingang eines vorhandenen Busmoduls (UPP).
Also: Sensor > BT4R > UPP > LCN-Bus > LCN-SH > Stellmotor
Ist das ein richtiger Ansatz?
Nun die eigentliche Frage: Am liebsten wäre es mir, das BT4R in derselben UP-Dose einzusetzen, in der auch der Temperatursensor montiert ist. Das UPP liegt heute bereits in einer anderen Dose ca. 10cm vom Sensor entfernt. Wenn ich das so machen würde, muss ich dann mit Temperaturverfälschungen durch das BT4R rechnen oder ist die Erwärmung des BT4R vernachlässigbar?
Vielen Dank im voraus für sachdienliche Hinweise,
Boris
|
|
|
| Glühlampe pulst und flackert |
|
Geschrieben von: hugo72 - 15.12.2018, 14:05 - Forum: Bus-Module
- Antworten (12)
|
 |
Hallo, ich hoffe jemand hat eine Idee.
Ich habe am Esstisch eine über ein UPP Modul dimmbare 60 W Glühlampe.
Diese funktionierte seit 5 Jahren mehr oder weniger gut. Wobei diese schon immer etwas flackerte und daher nicht so lang hielt wie die anderen ebenfalls über LCN gesteuerten Glühbirnen.
Nun jedoch wurde aus dem leichten Flackern eine sehr starkes flackern und bei 100% pulst die Lampe. Sie geht ganz kurz aus und dann wieder an, ca. im sekunden Takt.
Bei 75% gedimmt ist die lampe wesentlich dunkler als sie sein sollte und flackert zudem noch stärker. Das Pulsen ist dafür eher weniger oder weg.
Ich hab nun mal das UPP , NU16 und IF1 ausgebaut und nachzusehen ob sich etwas gelockert hat.
Dann die Fassung ausgetauscht, neue Glühbirne rein.
In der Verteilung geschaut ob sich ein draht gelockert und die Module neu ausgelesen über die LCN Pro. Keine Fehler wurden gemeldet.
Von allen Modulen kam eine positive Quittierung zurück.
Ich bin ziemlicher Laie auf dem Gebiet. Evtl hat jemand so etwas schon mal gehabt und hat einen Tipp was ich noch ausprobieren kann.
Danke! Hab nun mal die Ausgänge gemessen.
Bei Lichtszene mit 100% habe ich dennoch nur 120 V am Ausgang A2, beim A1 habe ich 230 V.
Aus irgendeinem Grund scheint bei A2 nicht die volle Spannung anzuliegen.
Evtl kommt das Flackern der Glühbirne daher daß sich die 120V aus einer mischspannung ergeben die im durchnitt 120 V ergeben.
Wenn ich nun wüsste wie man im Schaltschrank die Reihenklemmen messen kann, würde ich evtl. sehen ob dort schon weniger Spannung anliegt. ... Schaltschrank nun durchgemessen. Bei der entsprechenden Reihenklemme war die Zuleitung sehr weit herausgerutscht.
Hab diese etwas reinschieben können. Lampe flackert weniger aber hat immer noch nur 120 V.
Ich vermute daß evtl schon bei der 16A Sicherung ein Wackelkontakt vorliegt....
Werde morgen nochmal genauer nachschauen.
|
|
|
| Klackern in UPP Modul |
|
Geschrieben von: MarcelL - 14.12.2018, 17:58 - Forum: Bus-Module
- Keine Antworten
|
 |
Hallo,
ich habe letztens angefangen mit virtuellen Relais zu arbeiten. In einem UPP Mit Seriennummer 18B315-3767 klickt es immer ganz leisen, wenn ich das virtuelle Relais 1 ein und ausschalte.
Ist dort wirklich ein reales Relais drin verbaut. Als ich dann näher heranging, fiel mir außerdem ein weiters leiseres "klick"-Geräusch auf. Ich nehme an das es sich dabei um Geräusche vom Spannungswandler handelt?
Die Beobachtungen stellen jetzt kein Problem für mich da, aber interessehalber wollte ich mal nachfragen.
|
|
|
| Anbindung PKE |
|
Geschrieben von: Bernhard - 14.12.2018, 10:54 - Forum: Weitere Peripherie
- Antworten (3)
|
 |
habe PKE in Betrieb genommen habe aber keine Verbindung.
mein anliegen ist das ich von meinen PC über W-Lan oder über LTE an den Bus rankomme um zu Programieren.
|
|
|
| Nur 2 von 3 Rollos fahren |
|
Geschrieben von: ChristianBauer - 07.12.2018, 18:25 - Forum: LCN-PRO
- Antworten (1)
|
 |
Hallo,
ich stehe hier mal wieder auf der Leitung und hoffe auf Hilfe oder Hinweise, wo das Problem (vor dem PC) liegt. Wir haben über unsere GVS und Lichtsensor eine automatische Schaltung der Rollos realisert. Wenn die richtigen LEDs an sind, sendet M13 an M24 Taste A8kurz, was dann die drei Rollos herunter lässt. Allerding gehen (fast) immer nur 2 von 3. Wenn ich Taste M24A8kurz direkt drücke gehen aber meistens alle 3, ebenso wenn ich A8 drücke, direkt nachdem die anderen runter gefahren sind.
Mir ist aufgefallen, dass der Rollo eigentlich dann nicht mitfährt, wenn der Impuls zum ersten Mal kommt. Also z.B. bei der automatischen Schaltung am Abend / Morgen (da tritt das Problem manchmal auch auf). Kann das auch etwas mechanische sein? Schwergängig scheint er mir nicht.
Wo liegt mein Fehler? Anbei das kommentierte Busprotokoll. Die Stellen, die mMn irrelvant sind, habe ich farbig abgesetzt.
15:56:21:071 - M002 → M013 LED 10: EIN
15:56:21:271 ✓ M013 → M002 Pos.Quittung
15:56:21:281 - M013 Summenmeldung: 3: EINIGE
15:56:21:281 - M013 → M012 LED 1: AUS
15:56:21:281 - M013 Summenmeldung: 2: ALLE
15:56:21:291 - M012 Summenmeldung: 3: KEIN
15:56:21:291 - M012 Summenmeldung: 2: KEIN
15:56:21:301 - M012 Summenmeldung: 1: KEIN
15:56:21:301 - M013 → M014 LED 1: EIN
15:56:21:311 - M014 Summenmeldung: 4: KEIN
15:56:21:471 - M014 Summenmeldung: 3: ALLE
15:56:21:471 - M014 Summenmeldung: 1: ALLE
15:56:21:481 - M014 → M029 Sende Tasten: - - - - 5 - - - C=los #Kommentar: Diese Taste ändert genau der RegSatz in den nächsten beiden Zeilen
15:56:21:481 - M029 → G011 SzenenReg.Satz 1
15:56:21:481 - M029 → G005 LED 100%, Display 100%, Tasten(blau) EIN, Corona 100%
15:56:21:491 - M014 → M024 Sende Tasten: - - - - - - - 8 A=kurz
15:56:21:671 - M024 → M013 Relais: 1 1 1 1 - - 1 1 #Kommentar: Hier wird das Relais geschaltet und obwohl ich hier 11 angezeigt bekomme, geht der erste Rollo nicht runter (also der der auf die Stellen 1 2 des Relais geklemmt ist, obwohl die anderen runter gehen.)
15:56:21:671 - M024 → M024 Sende Tasten: - - - - - - 7 - B=kurz
15:56:21:681 - M013 Relais: 1 1 1 1 0 0 1 1
Beste Grüße
Christian
|
|
|
| S0 Zähler |
|
Geschrieben von: Uwe - 06.12.2018, 15:15 - Forum: Bus-Module
- Antworten (9)
|
 |
Moin Moin,
ich muss mal "in die Runde fragen" ...
Ich habe Wasser- und Heizungszähler von NZR mit S0-Impulsen im Einsatz.
Die Impulse bringe ich partou nicht ins LCN (idealerweise mit BU4L), sie werden nicht richtig oder gar nicht erkannt - mittlerweile habe ich schon mit allen verfügbaren Bauteilen probiert die Impulse "einzufangen".
Hat noch jemand solche Teile im Einsatz? Was kann ich noch falsch machen? Ich bin für jede Idee offen.
Viele Grüße, Uwe
|
|
|
|