Also, nun geht es irgendwie drunter und drüber, und alles vermischt sich.
Also:
Jedes Segment darf eine 1000m lange Datenader haben. (War aber offenbar nicht die Frage)
Segmentkoppler sind hier bestimmt auch nicht das Thema, oder hab ich was falsch verstanden ? Wie kommen die in die Diskussion ?(
Die 24V Spannungsversorgung der LCN-UP24 unterliegt etwas aufwendigen Regeln. Diese findet man in der Installationsanleitung des
LCN-UP24 .
Für den I-Anschluss gelten bei allen Modulen, egal ob Hutschiene, Unterputz, 230V, 24V die gleichen Reglen.
- Der I-Anschluss darf insgesammt 50m lang sein
- Der Abstand vom LCN-NUI/LCN-NIH zum versorgten Modul (GT10D, GT4D, GT2) darf aber nicht länger als 20m sein
Also, vom Modul zum LCN-NUI 30m, und nach weiteren 20m das Display sind zugelassen.
Das Problem der Versorgung in 24V Anlagen wurde eigentlich vor längerer Zeit gelöst, es ist bei Bedarf auch ein LCN-NU5/24 erhältlich, also ein Netzteil mit 24 Volt Eingangsspannung und 5 Volt Ausgangsspannung. Bei Bestellung des LCN-GT10D einfach angeben, bitte mit LCN-NU5/24. Dann wird dieses statt eines LCN-NUI geliefert.
Einzige unschönheit im Augenblick: Das LCN-NU5/24 ist aus der Zeit der "alten" Displaymodule, die noch nicht über den I-Anschluss mit Spannung versogt wurden. Daher ist der Anschluß im Augenblick etwas ungünstig, eine Info-Blatt liegt jedoch bei. An der Umstellung des LCN-NU5/24 auf I-Anschluss arbeiten wir derzeit.