Zitat:aber seht selbst:
19:39:10:977 - M010 Flurlicht Variable 4: 490
19:50:41:750 - M010 Flurlicht Variable 4: 467
juhu, ich verbrauche weniger Leistung???
Ja, und wo ist das Problem ?
Laut Busmonitor haben Sie die Variable 4 ausgelesen. In den Variablen steht die Leistung, die dem Netz im Augenblick entnommen wird.
Um 19:39 haben Sie aktuell dem Netz 490 Watt entnommen (oder je nach Umrechnungsfaktor ihres Zählers)
Um 19:50 haben Sie aktuell dem Netz 467 Watt entnommen (oder je nach Umrechnungsfaktor ihres Zählers)
Vielleicht hat zwischen 19:39 und 19:50 jemand eine Lampe ausgeschaltet ?
Oder haben Sie noch nicht den Unterschied der beiden Messwerte des LCN-BU4L verstanden ?
Wenn Sie den aktuellen Zählerstand vom Eingang 1 des S0 Zählers abfragen wollen, benutzen Sie das Kommando
I-Anschluss Peripherie >- BU4L (S0) -> Eingang 1
Im Busmonitor bekommen Sie dann die Antwort
08:30:32:487 - M005 S0-Zählerstand (Eingang 1): 284402
In Ihrem Beispiel sieht man keinen Zählerstande.
Sehr wohl sieht man aber den Inhalt der Variblen 4, welche aber NICHT den
Zählerstand, sondern die
aktuelle Leistung enthält.
Bitte beachten Sie auch, dass Sie beim Abfragen des Zählerstandes das Häcken bei Status im Busmonitor gesetzt haben müssen, sonst wird dort nichts angezeigt.
Zitat:P.s. erst nach 10 Minuten wird die Variable 4 wieder mit "Kommando I
Anschlussperipherie, BU4L (S0) Eingang 1" ausgelesen und im Busmonitor
dargestellt.
Es mag sein, dass nach Ihrer Abfrage mit diesem Kommando auch mal die Variable 4 im Busmonmitor erscheint. Diese erscheint regelmäßig, enthält aber nicht den Zählerstand
Siehe
Zitat:Der Stand dieses Zählers wird NICHT in den Variablen abgebildet.
Der Zählerstand sieht im Busmonitor so aus:
und der aktuelle Verbrauch so:
Bitte, Versuchen Sie einmal, diese beiden unterschiedlichen Werte (Zählerstand und aktueller Verbrauch) auseinanderzuhalten !
Eventuell ist Ihr Problen nicht, dass der Zählerstand falsch angezeigt wird, sondern dass der Zählerstand nicht angezeigt wird. Und dies könnte an dem
Status Haken des Busmonoitors liegen !