Es gibt doch Meldungen für alles Mögliche: Netzausfall 20sek größer/kleiner, Peripherie, Temperatur, Sicherung, Sensorausfall...
Eine Meldung muss, Normgerecht auch bestehen bleiben, bis sie quittiert wird, wobei dann, z.b. das Relais wieder geschaltet wird.
Zu deinem Test: Wie genau hast du das gemacht? Bei Netzausfall macht das Modul exakt gar nichts. Bei Wiederkehr der Netzspannung wird lediglich das entsprechende Kommando ausgeführt, dass man weiß, wie lange der Netzausfall war.
Es gibt doch Meldungen für alles Mögliche: Netzausfall 20sek größer/kleiner, Peripherie, Temperatur, Sicherung, Sensorausfall...
Eine Meldung muss, Normgerecht auch bestehen bleiben, bis sie quittiert wird, wobei dann, z.b. das Relais wieder geschaltet wird.
Zu deinem Test: Wie genau hast du das gemacht? Bei Netzausfall macht das Modul exakt gar nichts. Bei Wiederkehr der Netzspannung wird lediglich das entsprechende Kommando ausgeführt, dass man weiß, wie lange der Netzausfall war.
mfG Carsten...