Hallo,
ich würde unsere Rollosteuerung gerne an den Sonnenauf- bzw. untergang anpassen. Wir haben einen Lichtsensor und es ist ziemlich klar, dass bei 600 Lux eine gute Schwelle für Aus- bzw. Untergang ist. Eigentlich müsste das doch machbar sein.
Wie kann ich ein Ereignis kreieren, so dass ich das bei der Zeitschaltuhr einsetzen kann?
Ich möchte gerne, dass die Rollos erst aufgehen, wenn beides erfüllt ist 6:30 und Sonnenaufgang, dh.
wenn SA vor 6:30 ist, dann um 6:30
wenn SA nach 6:30 ist, dann bei SA
Wird das erfüllt, wenn ich bei der Zeitschaltuhr 6:30 und als Bedingung das Ereignis SA setze?
Viele Grüße
Christian
Beiträge: 1.653
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Eigentlich doch ganz einfach: Programmiere einen Schwellwert (am besten mit kleiner Zeitverzögerung) für den Lichtwert und lass diesen ein virtuelles Relais schalten. Dann eine Uhr programmieren, die ebenfalls ein virtuelles Relais (ein Anderes) schaltet.
Dann nur noch logisch verknüpfen. Wenn Uhr AN und HELL dann Auf und wenn Uhr AUS und DUNKEL dann Runter ...
mfg Carsten ... hm, vielleicht mach ich nachher mal n Video dazu auf meinem YT-Kanal
Beiträge: 69
Themen: 23
Registriert seit: Apr 2018
Bewertung:
0
Hallo Carsten,
Danke. Virtuelle Relais habe ich noch nicht gekannt. Als "autodidakt" lernt man erst so nach und nach. Ich versuche das heute Abend umzusetzen. Zur zweiten Frage: Wenn ich in der Uhr die Zeit +die Bedingung "Relais" angebe, dann wird ausgelöst, sobald beides erfüllt ist, richtig? Egal was zuerst eintrifft, oder nur wenn beim Zeitschaltpunkt die Bedingung erfüllt ist?
Beste Grüße
Christian
Beiträge: 1.653
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
moin
ähm nein. nur wenn die Bedingung zur Zeit erfüllt ist wird die Uhr ausgelöst. kommt das Relais später ists vorbei...
mfg
Beiträge: 722
Themen: 31
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
19
Moin Christian,
'virtuell' ist ein Relais im LCN-Modul, wenn es real (als Hardware-Schalter) nicht existiert. Du kannst es so als 'Merker' nutzen und auch alle Funktionen/Möglichkeiten von realen Relais nutzen.
Schalte mit der Uhr in der GVS ein virtuelles Relais und programmiere die logische Verknüpfung als Summe/Logik im LCN-Modul (mit der Pro).
Dann solltest du deinen gewünschten "Effekt" erreichen können.
Viele Grüße, Uwe
Beiträge: 69
Themen: 23
Registriert seit: Apr 2018
Bewertung:
0
Hi,
Danke.
nun habe ich noch drei Fragen:
1) Wie erstelle ich ein virtuelles Relais?
2) Die Verknüpfung Ereignis + Zeit über eine Funktion (UND; ODER; MIN; MAX; usw.) geht wirklich nur über die Logik in der Pro? Das ist doch echt umständlich. Ich habe die GVS ja gerade deshalb erworben, damit das einfacher geht, so wie es beworben wurde. Dann hätte ich ja bei der Linhk bleiben können, da ist SA und SU wenigstens schon drin.
3) Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu Zeitschaltuhr und ERgeignismelder in der GVS, in der das ausführlicher Erklärt ist, welche Dinge wie wirken? Evtl. mit ein paar Beispielen? DIe Hilfe ist da extrem spärlich.
Beste Grüße
Christian
Beiträge: 1.653
Themen: 152
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
18
Moin.
Also ein virtuelles Relais muss man auch mit LinHK in der Pro parametrieren... Es ist einfach ein Relais, welches nicht physikalisch vorhanden ist.
Die Verknüpfung in die GVS zu legen geht über den Ereignismelder, was aber sehr unklug ist. Fällt die Software aus, ist das Haus tot. Sowas seh ich leider immer wieder...
Und dann gibt es da noch die Hilfe der GVS... dort steht eigentlich Alles drin...
mfg Carsten
Beiträge: 436
Themen: 80
Registriert seit: Aug 2013
Bewertung:
6
Die GVS ist eine Visualisierung, da sind alle gleich, nur man kann auch darin noch mehr machen.
Aber man muss sich da sicher sein, dass es nur eine Software ist und auch noch unter Windows läuft.
Deswegen macht man wichtige Sachen direkt im Modul und übergeordnete Sachen in der Visu selbst.
Mit freundlichen Grüßen aus Baden
Jürgen
Beiträge: 69
Themen: 23
Registriert seit: Apr 2018
Bewertung:
0
ja und nein
eine zeitschaltuhr gibt es in der pro/den modulen ja nicht
also muss ich den impuls über die GVS geben
und dann kann ich auch die Logik dort erledigen
es ist ja schließlich egal, ob die Rollos nicht aufgehen, weil der Zeitschaltimpuls nicht kommt oder weil der letzliche Schaltimpuls nicht kommt
Egal, ich würde es für sehr sinnvoll halten, so einfache Verknüpfungen umsetzen zu können.
... und eine bessere Doku zu bekommen.