#12
Moin,
ich muss dich ein wenig verbessern ... Big Grin
Bei den 06er SW ist die separate Klemme noch für die direkte Phase zur Leuchte, vom Modul "geschaltet" wird der N. Phase (m.W.) erst ab FW09.

Die "virtuellen" Relais sind einfach physikalisch nicht vorhanden, werden aber (mit allen notwendigen Häkchen) genauso parametriert wie "echte" Relais.

Dann kannst du mit den Statuskommandos (ggf. auch auf Cx) auch DALI-Kommandos auslösen.
Einen Hinweis dazu findest du in der TD https://www.lcn.eu/wp-content/uploads/20...li2020.pdf auf Seite 6.
Auch die ist aber nicht mehr ganz  aktuell ... (wenn es das DIH nicht mehr gibt).
Ein 'vernünftiges' programmieren der DALI-EVG ist IMHO ohnehin nur mit einer "DALI-Maus" möglich. Mit allen mir vorliegenden LCN-Geräten (inkl. DIH) fehlen immer für den  Betrieb wichtige Parameter, die mit LCN nicht einstellbar sind.
Beachte: auch bei den SHD benötigst du bei vielen EVG (Anzahl sollte in der Installationsanleitung angegeben sein) ggf. ein NDH. Sollte also etwas nicht richtig auslösen ... die zusätzliche Spannungsversorgung hilft.

Sorry, wenn ich das hier so 'hart' schreibe - aber die eigentliche Krücke ist das OpenHab auf dem VISU. Weder aktuell noch 'vernünftig' konfigurierbar ...
Ich habe die Versuche an meiner Anlage (das älteste Modul ist ein 09 - das kann ja noch keinerlei Kommentare, geht also  mal gar nicht - überwiegend 0E../0F..) - empfohlen werden ja Module ab 17... - mehr oder weniger frustriert nach einigen Versuchsstunden wieder sein gelassen. Auch von einer (an sich kostenlosen) Software hätte ich mehr erwartet.

Der Rest geht dann wohl tatsächlich (am einfachsten) nur mit 'learning by doing'.

Grüße, Uwe