Hallo,
Gestern Abend wunderte ich mich etwas, dass die Fußbodenheizung im Wohnzimmer an war. Dachte mir ich hätte einen falschen Knopf gedrückt. Habe den Sommerbetrieb wieder eingestellt und gedacht gut ist.
Schaute etwas später wieder rein - FBH wieder aktiv. Prüfte dann die Temperatur im LCN:-2,4
Grad...habe das Modul reseted- keine Änderung. TS hängt an ivh - iv. Der ebenfalls angeschlossene gbl liefert ordentliche Werte. Verkabelung geprüft und neu festgeschraubt.
Wert -2,4 / -2,6 blieb.
Ich habe den TS getauscht. Der neue hat sofort sinnvolle Werte geliefert +28 grad.
Habe den ts dann mal direkt an ein Modul in der HV angeschlossen - wieder -2,6 Grad.
Kann man da irgendwas neu Kalibrieren? Oder richtig defekt ?
Sonnige Grüße aus Hessen
Jörg
Gestern Abend wunderte ich mich etwas, dass die Fußbodenheizung im Wohnzimmer an war. Dachte mir ich hätte einen falschen Knopf gedrückt. Habe den Sommerbetrieb wieder eingestellt und gedacht gut ist.
Schaute etwas später wieder rein - FBH wieder aktiv. Prüfte dann die Temperatur im LCN:-2,4
Grad...habe das Modul reseted- keine Änderung. TS hängt an ivh - iv. Der ebenfalls angeschlossene gbl liefert ordentliche Werte. Verkabelung geprüft und neu festgeschraubt.Wert -2,4 / -2,6 blieb.
Ich habe den TS getauscht. Der neue hat sofort sinnvolle Werte geliefert +28 grad.
Habe den ts dann mal direkt an ein Modul in der HV angeschlossen - wieder -2,6 Grad.
Kann man da irgendwas neu Kalibrieren? Oder richtig defekt ?
Sonnige Grüße aus Hessen
Jörg

- ist das schon wieder so lange her?
Modulen einen TS anschließt, startet beim Empfang des ersten Messwerts ein Zeitgeber. Von nun an erwartet das Modul mind. 1x pro Minute einen Messwert. Wenn der ausbleibt, wird als Messwert die Kennung "Sensorfehler" eingetragen. Diese Kennung schlägt sofort durch alle Formeln (falls angelegt) durch: das Ergebnis ist immer "Fehler". Wenn der Regler den Messwert "Fehler" bekommt, geht er in den Notbetrieb und gibt den Stellwert aus, der im Fenster "Regler" hinterlegt wurde.