Hallo, Gast
Sie müssen sich registrieren bevor Sie auf unserer Seite Beiträge schreiben können.

Benutzername
  

Passwort
  





Durchsuche Foren

(Erweiterte Suche)

Foren-Statistiken
» Mitglieder: 1.126
» Neuestes Mitglied: Jörg22
» Foren-Themen: 1.639
» Foren-Beiträge: 9.197

Komplettstatistiken

Aktive Themen
Meldung
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: LuckyLPA
05.12.2023, 23:44
» Antworten: 1
» Ansichten: 71
SMA Sunny Portal - Anlage...
Forum: LCN-GVS
Letzter Beitrag: tkropp
03.12.2023, 17:03
» Antworten: 0
» Ansichten: 46
KUS - GUS Unterschiede
Forum: Weitere Peripherie
Letzter Beitrag: Uwe
28.11.2023, 10:58
» Antworten: 1
» Ansichten: 82
LCN-GVS Update
Forum: LCN-GVS
Letzter Beitrag: Gast_Udo
23.11.2023, 09:45
» Antworten: 2
» Ansichten: 148
Kopplung Bluesound
Forum: Kopplungen
Letzter Beitrag: LuckyLPA
13.11.2023, 11:53
» Antworten: 0
» Ansichten: 74
Halogenstrahler 12V flack...
Forum: Anregungen
Letzter Beitrag: Steber
07.11.2023, 20:44
» Antworten: 3
» Ansichten: 189
Zigbee
Forum: Kopplungen
Letzter Beitrag: Thomas
04.11.2023, 18:42
» Antworten: 15
» Ansichten: 7.681
Daten möglicherweise nich...
Forum: Bus-Module
Letzter Beitrag: LuckyLPA
27.10.2023, 06:36
» Antworten: 3
» Ansichten: 339
openHAB: getActions funkt...
Forum: Kopplungen
Letzter Beitrag: harteknut
25.10.2023, 20:48
» Antworten: 1
» Ansichten: 172
WIH Temperatur als Außenf...
Forum: Weitere Peripherie
Letzter Beitrag: LuckyLPA
20.10.2023, 20:54
» Antworten: 5
» Ansichten: 430

 
Question GT12 Aufputz mit Aufgputzgehäuse /Aufputzkappe??
Geschrieben von: Max4712 - 23.03.2023, 10:12 - Forum: Taster und Displays - Antworten (2)

Hallo

möchte einen GT12 mit Aufputzkappe (da kommt UPS rein) montieren.

Welches Aufgputzgehäuse / Aufputzkappe passt?

Passt zum Beispiel Jung AS 582 A WW??

Oder besser gleich Brüstungskanal?

Danke

Drucke diesen Beitrag

  VISU Reset
Geschrieben von: Bert - 18.03.2023, 15:04 - Forum: LCN-VISU - Antworten (9)

Habe meine erste LCN-VISU auf dem Schreibtisch.

In der VISU die XML eingelesen und alles vorbereitet.

Beim registrieren bei openHAB kam die Meldung, dass die UUID bereits von einem anderen Account benutzt wird!?

Wollte dann die VISU reseten und eventuell eine neue UUID zu erhalten.

Spannung weg, warten, Spannung anlegen, warten bis Dauergrün blinkt, Reset 123, Dauergrün ist wieder da, ... was fehlt ist das 5x rote blinken!?

Wieder in der VISU angemeldet ist die zuvor eingelesene XML weg - erstmal gut.
Eine neue Datei lässt sich aber auch nicht einlesen (Fehlermeldung .. in Zeile ..)

Muss die VISU mit den Modulen online sein?

Bert - der sich ein anderes Kennenlernen gewünscht hätte

Drucke diesen Beitrag

  Sollwert-Register setzen
Geschrieben von: BerndG - 14.03.2023, 22:03 - Forum: LCN-PRO - Keine Antworten

Ich möchte gerne per GVS einen Wert (z.B. von einer Variable) in ein Sollwert-Register speichern. Ist dies möglich und wenn ja, wie?
Bisher ist mir nur bekannt, dass man Werte in dieses Register nur über Speichern eines Regler-Wertes bekommt.

Drucke diesen Beitrag

  LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus
Geschrieben von: TiMatrix - 27.02.2023, 17:57 - Forum: Bus-Module - Antworten (19)

Hallo zusammen,

zur Kopplung des LCN nutze ich den LCN-PKU an einem Laptop. Sobald ich die Anlage auslese, löst nach einigen Sekunden oder auch Minuten der RCD (FI-Schutz) aus. Nach intensiver Fehlersuche habe ich herausgefunden, dass der LCN-NUI mit GT10D am LCN-UPS die Ursache ist. Wenn ich den LCN-NUI vom LCN-UPS trenne, dann kann ich das Busmodul auslesen und der RCD löst nicht aus.
Ist der LCN-NUI defekt und muss ersetzt werden, oder was könnte hier die Ursache sein (das Problem besteht seit Installation der Anlage)?
Leider habe ich keine Möglichkeit, den LCN-NUI zu tauschen (mangels Ersatz).

Viele Grüße
TiMatrix

Drucke diesen Beitrag

  Gas Zähler S0 Reed Kontakt
Geschrieben von: Uwe - 20.02.2023, 15:38 - Forum: Weitere Peripherie - Antworten (2)

Moin,
nachdem mein Versorger mir keinen passenden Kontakt liefern/empfehlen kann (angeblich kann der Gaszähler das nicht) habe ich mir einen preiswerten Reedkontakt besorgt, den ich in die 'Tasche' am Zähler eingesetzt habe.
Er zählt, aber leider nicht richtig - der Stand im LCN-Modul ist immer kleiner wie der im Zählwerk. Eine "Abhängigkeit" (z.B. zählt er nur die Hälfte der Impulse) konnte ich bislang nicht erkennen/ermitteln.

Hat schon jemand Erfahrungswerte für eine solche Auslesung? Wo könnte ich mein Problem suchen? Die Position des Reedkontakts anpassen (habe ich schon mehrfach ohne Erfolg versucht)?

Von der Hotline (TG) wurde mir tel. geraten es mal mit einem parallelen Widerstand zwischen 560 Ohm und 10k Ohm zu probieren. Ich hatte (mehr zufällig) den kleinsten und größten Wert als festen Wert verfügbar - bei beiden Versuchen zählt das BU4L aber gar nicht mehr, ich habe mir "Zwischenwerte" dann geschenkt.

Kann es Sinn machen ggf. eine solche Schaltung zu verwenden wie sie hier beschrieben ist?
Am IV würde ja ggf. (lt. Installationsanleitung) ein Kondensator prellende Kontakte eliminieren (dann müssten die Werte aber eigentlich höher sein).

Etwas ratlose Grüße,
Uwe

Drucke diesen Beitrag

  Osram Big Globe dimmbar
Geschrieben von: Scooter2 - 06.02.2023, 23:16 - Forum: Anregungen - Antworten (5)

Habe an einem SH Modul 10 oder 12 Osram drann Big Globe Vintage 1906.
Haben weniger als 15Watt laut Hst.

Dimmen lief Prima beim Test mit einer. von leichten glimmen bis voll an.

Das Phänomen ist das bei 10 Stück an einem SH nach zeimlich genau 24min von Geisterhand auf voll gestellt wird.
Gibt es das Problem schon einmal?

Vielen Dank

Drucke diesen Beitrag

  Homeassistant und LCN
Geschrieben von: claib - 02.02.2023, 08:48 - Forum: Kopplungen - Antworten (7)

Hallo Allerseits
Ich setze seit geraumer Zeit Homeassistant ein, und möchte mich in's Thema stürzen, diesen mit meiner LCN Installation zu kombinieren.
Als Gateway setze ich DOMIQ ein, um über IP die LCN Installation zu parametrisieren.
Versuche Homeassistant über die DOMIQ IP zur Kommunikation zu bewegen sind kläglich gescheitert.
Weiss hier jemand Rat ?

beste Grüsse vom Bodensee
Christoph

Drucke diesen Beitrag

Question Busmonitor - Verhalten abhängig vom Modulalter
Geschrieben von: voyager - 25.01.2023, 15:30 - Forum: LCN-PRO - Keine Antworten

Hallo,
ich möchte eine längere Aufzeichnung eines Helligkeitswertes machen.
Dazu dachte ich daran, den Status der Analogwerte mit LCN-Pro zyklisch abzurufen und im Busmonitor mitzuloggen.
Es scheint aber, dass der Busmonitor, die Abfrage von Analogwerten bei älteren Modulen (in diesem Fall aus 1997) nicht aufzeichnet.
Laut der Dokumentation zum PCK-Protokoll gab es ab Firmware 170206 eine Änderung, die sich hier evtl. auswirkt. Ist meine Vermutung dahingehend richtig?


Ansonsten fiel mir auf, dass sich mein neuestes Modul aus dem Jahr 2016 alle 5 Minuten auf dem Bus meldet. Alle anderen älteren Module verhalten sich ruhig. Gab es hier eine Verhaltensänderung der Module?

Weiterhin habe ich festgestellt, dass bei meinen Modulen aus den Jahren ab einschließlich 2008, die zyklische Statusabfrage nicht im Busmonitor aufgezeichnet wird.
Bei allen älteren Modulen ist das aber der Fall.

Gibt es eine Dokumentation, was sich hier abhängig von der Firmware geändert hat?

Drucke diesen Beitrag

  SHD nach Stromausfall keine Reaktion der Taster
Geschrieben von: dema - 16.01.2023, 20:29 - Forum: Bus-Module - Antworten (3)

Hallo an alle,

Ich habe SHD Module verbaut diese Steuern Dali Treiber. Die SHD Module habe ich erst vor kurzem eingebaut somit
sollte die Firmware aktuell sein.
Ich hatte soweit keine Probleme bis ich heute wegen Umbaumaßnahmen der UV Spannungsfrei schalten musste.

Folgedendes Fehlerbild.

Nach Stromausfall alles dunkel keine Funktion.

Nach erneutem Ausschalten über Sicherung. Alle Lichter gehen an, aber das Tasten ist weiterhin nicht möglich.

Im Bus Monitor kommen die Befehle vom Taster an !

Auch das Prüfen der Dali Treiber mit einem NDH zeigte mir das die ID´s noch da waren.

Hatte jemand dieses Problem ?

Beste Grüße Denis

Drucke diesen Beitrag

  Modul sendet falsches mit Segment 4 statt 0
Geschrieben von: MatthiasUlrich - 15.01.2023, 15:00 - Forum: LCN-PCHK - Antworten (2)

Ich habe das Problem, dass ein Modul Stati mit dem Segment 4 statt mit Segment 0 sendet.
Dadurch kann der Status im ioBroker nicht zugeordnet werden.

Woran kann das liegen.

Ich habe das Modul schon komplett zurückgesetzt leider ohne Erfolg.


Danke und Gruß Matthias