Hallo, Gast
Sie müssen sich registrieren bevor Sie auf unserer Seite Beiträge schreiben können.

Benutzername
  

Passwort
  





Durchsuche Foren

(Erweiterte Suche)

Foren-Statistiken
» Mitglieder: 1.253
» Neuestes Mitglied: conaldugnv
» Foren-Themen: 1.788
» Foren-Beiträge: 9.910

Komplettstatistiken

Aktive Themen
I Anschluss verlängern
Forum: Weitere Peripherie
Letzter Beitrag: Martin H
Vor 4 Stunden
» Antworten: 8
» Ansichten: 7.741
Programmablaufplan
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: Martin_RB
Gestern, 18:09
» Antworten: 0
» Ansichten: 23
Offizielle Freigabeliste ...
Forum: Anregungen
Letzter Beitrag: Martin_RB
Gestern, 17:48
» Antworten: 41
» Ansichten: 74.396
Anmeldung an LCN-VISU via...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 15:46
» Antworten: 4
» Ansichten: 85
Zukunft LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 12:20
» Antworten: 11
» Ansichten: 354
Dachfenster ROTO oder VEL...
Forum: Praktische Anwendungsfälle
Letzter Beitrag: Torsten
09.02.2026, 13:22
» Antworten: 7
» Ansichten: 7.476
Ersteinrichtung LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
06.02.2026, 12:38
» Antworten: 2
» Ansichten: 161
Tasten-Tabellen aus LCN-V...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: HSZ
05.02.2026, 11:05
» Antworten: 3
» Ansichten: 224
Pro+ Aufzeichnungen mit P...
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: PeterS
23.01.2026, 11:05
» Antworten: 0
» Ansichten: 138
LCN-SH zeigt keine Variab...
Forum: Bus-Module
Letzter Beitrag: LuckyLPA
16.01.2026, 13:10
» Antworten: 5
» Ansichten: 422

 
  PCHK und Raspberry
Geschrieben von: Waldbone - 01.06.2015, 20:58 - Forum: LCN-PCHK - Keine Antworten

Hallo,

hat jemand eine "aktuelle" Anleitung für Dummies wie man den PCHK auf den Raspberry bekommt?

Drucke diesen Beitrag

  GVS-Server ausgebremst
Geschrieben von: LuckyLPA - 31.05.2015, 10:43 - Forum: LCN-GVS - Keine Antworten

Moin.

Seit einigen Tagen werden Win7/8 GVS-Server stark ausgebremst. In fast allen Fällen war das Update " KB3035583" verantwortlich.
Dieses erfasst ALLES auf dem PC und bietet ein Upgrade auf WinX an, was in regelmäßigen Abständen den 1 Prozessor nahezu zu 100% auslastet.
Bei Dualcoreprozessoren führt es meist zum Nichterreichbarkeit der GVS/IIS. Bei mehr Core´s ist der Effekt meist nicht so Groß.
Mittlerweile ist dies ein "Sicherheitsupdate" und muss somit von Hand abgewählt, bzw. deinstalliert werden...
<Sarkasmusein>
Super, MS-Eigene Werbung bremst mein System aus :thumbsup:
<Sarkasmusaus>

mfg Carsten

Drucke diesen Beitrag

  GVS Fehler bei Installation
Geschrieben von: Tom_88 - 30.05.2015, 09:40 - Forum: LCN-GVS - Antworten (2)

Hallo,

GVS ist auf meinem Laptop schon mal gelaufen aber jetzt passiert nichts mehr wenn ich GVS starte...
Keine Fehlermeldung gar nichts es zeigt nur an, localhost/LCNGVS/ wird geöffnet.

Dann habe ich die Software deinstalliert incl. IIS
Bei der neu Installation kommt ganz zum ende eine Fehlermeldung siehe Bild1.
Hab dann in der Systemsteuerung-Windows funktionen nachgeschaut... da war keine Markierung bei Internetinformationsdienste. Hab das dann aktiviert und jetzt wenn ich GVS starte kommt
im Explorer wieder eine Fehlermeldung siehe Bild2

Auf der Festplatte finde ich auch keine Installationsdateien....

Kann mir da jemand helfen?
Danke schon mal



Angehängte Dateien
.gif   bild 1.gif (Größe: 71,42 KB / Downloads: 515)
.gif   bild2.gif (Größe: 129,56 KB / Downloads: 567)
Drucke diesen Beitrag

  Probleme LCN-HU und 1-10V
Geschrieben von: Markus_T - 26.05.2015, 21:19 - Forum: Bus-Module - Antworten (3)

Guten Abend allerseits,

habe ein, zwei Probleme mit der Dimmung 1-10V (Spannung von EVGs) am LCN-HU, ggfs auch am Ausgang :
LCN-HU
schaltet über AUsgang 1 und 2 jeweils ein Eltako ER12-001-UC (1
Wechsler 250V, Steuerspannung 8-230V UC) da die zu schaltenden Leuchten
zwischen 800VA ("Lehrertisch", A1) und 1600VA ("Kursteilnehmer", A2) an
Leistung konsumieren. Die Dimm-Entstörung wurde mittels DIP-Schalter
ausser Betrieb genommen. Peripherie ist keine angeschlossen (T- I- P-
Anschlüsse nicht belegt).
Dieses Szenario ist 3-mal vorhanden, Sozusagen Raum 1 - 3.
Im
Raum 1 und 2 funktioniert schalten / dimmen tadellos. Im Raum 3
hingegen bis heute mittag hingegen nicht ganz, dort ging nur die
"Lehrer"-Leuchte ordnungsgemäß zu dimmen, die "Schüler"-Leuchte ließ
sich "nur" schalten (1-10V war im Schaltschrank nicht verdrahtet). Habe
dann die 1-10V-Leitungen angeschlossen und bekomme nun ständig die
Fehlermeldung "Kurzschluss/Überlast an Peripherie".
Im nächsten
Schritt habe ich dann die Leuchten so angeschlossen dass nur 1 EVG
(statt 20) als "Last" angeschlossen ist, Modul-Reset durchgeführt
(Fehler weg) und los - wieder "Kurzschluss/Überlast".
Langsam am
verzweifeln (Polarität der Spannung vom EVG mehrmals mittels Multimeter
überprüft) habe ich das HU-Modul mit einem "Reserve"-Modul (Leuchten die
später kommen oder doch entfallen) getauscht, Programmierung angepasst
(Modul-Programmierung in Vorlagen abgelegt, Module gelöscht,
spannungsfrei geschaltet, getauscht, wieder in Betrieb genommen,
Programmierung aus den Vorlagen auf das entsprechende Modul
programmiert) und Funktion geprüft - Überlast ?(
Leuchte abgeklemmt (auch 1-10V) und sozusagen "nur" das Relais geschaltet - Überlast ;(
Relaise 1 und 2 abgeklemmt und Kommando gesendet zum Einschalten - Überlast 8|
nochmaliger
Tausch mit einem HU-Modul (welches nur schaltet ohne derzeit zu dimmen)
inkl Prozedere wie vorher brachte auch keine Besserung, das vorherige
Modul geht permanent auf "Überlast"-Störung Ausgang 1 (auch ohne Schaltvorgang)
und das jetzige schaltet nur noch (mit guten Willen) die
"Schüler"-Leuchte (wenn auch komplett inkl Relais (2)).

Frage :
wie soll ich weitersuchen? Relais tauschen? Leuchte kontrollieren?
Vorabtausch HU-Modul (ggf auch 2-3 die jetzt nicht mehr so "richtig"
wollen)?


Die Leuchten sind "selbstgebastelt", d.h. die
Leuchtenkörper inkl. freistrahlenden 80W-T16-Röhren sind vom Möbelbauer
geliefert und montiert, die Verkabelung (auch im Leuchtenkörper) kommt
von uns als Elektrofirma.
Hersteller überall gleich (auch in den funktionierenden Räumen) : RIDI VLF-T16 135/49/80 / 0526044
, EVG von OSRAM (Quicktronic Intelligent QTi 1x35/49/80 DIM, 1..10V <0.6mA)
Leerlaufspannung
des 1-10V-Ausganges der EVGs ohne HU (abgeklemmt) liegt bei ca. 11,7V,
an den funktionierenden HU's bei 100% ca. 10,4V

Für Vorschläge /
bekannte Probleme / Lösungen wäre ich sehr dankbar da ich noch einen
Raum habe der noch gedimmt werden soll (ohne das HU zu zerbröseln).

Drucke diesen Beitrag

  Inlay im aktuellem Projekt änderbar
Geschrieben von: schauer101 - 26.05.2015, 12:11 - Forum: LCN-GT-Designer - Antworten (1)

Hallo LCN´ler



Erst mal ein großes Lob, an alle die hier Ihre Sorgen melden und dann eine passende Lösung erhalten.



Nun zu meinen Anliegen. Also ich fände es gut wenn es ein Lösung gäbe, wenn man die Layer im GT -Designer im aktuellen Projekt wechseln und dabei die alten Tasten und Hintergrundbeschriftungen beibehalten könnte. Denn ich habe nun einige GT-Glasschalter (vor 2014) gegen neue nach 2014 gewechselt. Dabei würde ich die Tasten und Hintergründe so in die neuen mitübernehmen, ohne bei den neuen jede einzelne Taste wieder neu bearbeiten zu müssen.

Danke vorab für Eure hilfe

Drucke diesen Beitrag

  LCN GVS Android / IOS unterschiedliche Darstellung
Geschrieben von: Andy133 - 25.05.2015, 20:02 - Forum: LCN-GVS - Antworten (2)

Hallo Werte LCN Experten,

ich bin gerade dabei eine Visu zu erstellen und habe das Problem das diese mit der Android App völlig anders aussieht als auf IPad oder Windows PC . Nehme ich auf dem Android Tablet den Chrome Browser sieht die Visu auch normal aus mit dem Standard Browser genauso wie in der App.

Ich habe im Anhang 2 Fotos beigefügt - geht um die >> .
Auch Bilder verschieben sich leider in den Buttons .

Vielleicht kann mir ja einer einen Tip geben.

Vielen Dank.


Gruß Andre



Angehängte Dateien
.jpg   IMG_2865-2.JPG (Größe: 21,1 KB / Downloads: 560)
.jpg   IMG_2864-2.JPG (Größe: 22,72 KB / Downloads: 549)
Drucke diesen Beitrag

  Werte vom Datenschreiber ?
Geschrieben von: Steffen - 25.05.2015, 08:39 - Forum: LCN-GVS - Antworten (6)

Morgen

Ich habe einen Daten Schreiber in der gvs angelegt der den Temperatur verlauf einzelner räume anzeigt, Funktioniert sehr schön.



Nur wie Lese ich Die Excel Datei richtig wenn ich von einem Raum eine Sicherung auf dem Rechner anlege ?



MFG



Angehängte Dateien
.txt   TrendLog_B000S000M008_R1Var.txt (Größe: 16,16 KB / Downloads: 583)
Drucke diesen Beitrag

  Fingerprint
Geschrieben von: Chris - 21.05.2015, 18:39 - Forum: Weitere Peripherie - Antworten (3)

Wird der Fingerprint auch an anderen Visu-Systemen gehen als an der GVS?

Drucke diesen Beitrag

  Funksteckdosen über LCN steuern
Geschrieben von: caran15 - 18.05.2015, 10:43 - Forum: Weitere Peripherie - Antworten (4)

Wir haben ein EFH mit LCN gebaut.

Jetzt kommen natürlich die ersten Dinge, nie nicht eingeplant waren. Unter anderem würde ich gerne zwei Steckdosen schaltbar machen, was beim Einbau nicht eingeplant war. Die Steckdosen sollen also über LCN-Taster umgeschaltet werden können.
Meine Idee wäre jetzt, hier Funksteckdosen einzubauen und diese über LCN zu steuern. Eine Rückmeldung (Status) ist nicht notwendig.
Ist so etwas denkbar / möglich?

Drucke diesen Beitrag

  Am I-Port 4 BMI betreiben ....
Geschrieben von: tkropp - 17.05.2015, 12:41 - Forum: Weitere Peripherie - Antworten (2)

Hallo,

laut beschreibung ist es Möglich vier BMI an einem I-Port zu betreiben.

Aus Sicht der Installation schaut das dann so aus:

Es sind vier BMI zentral in die Unterverteilung gezogen worden. In der UV sitzt nun ein SHS mit freiem I-Port.
Der I-port geht auf ein IVH und dann auf einen BMI.

Benötige ich nun für die drei weiteren BMI auch jeweils einen IVH oder kann ich alle vier auf ein IVH verdröseln ? Big Grin

MFG
Thorsten :whistling: