Hallo, Gast
Sie müssen sich registrieren bevor Sie auf unserer Seite Beiträge schreiben können.

Benutzername
  

Passwort
  





Durchsuche Foren

(Erweiterte Suche)

Foren-Statistiken
» Mitglieder: 1.227
» Neuestes Mitglied: elvinanfrw
» Foren-Themen: 1.788
» Foren-Beiträge: 9.913

Komplettstatistiken

Aktive Themen
I Anschluss verlängern
Forum: Weitere Peripherie
Letzter Beitrag: HSZ
16.02.2026, 15:44
» Antworten: 11
» Ansichten: 7.858
Programmablaufplan
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: Martin_RB
14.02.2026, 18:09
» Antworten: 0
» Ansichten: 68
Offizielle Freigabeliste ...
Forum: Anregungen
Letzter Beitrag: Martin_RB
14.02.2026, 17:48
» Antworten: 41
» Ansichten: 74.579
Anmeldung an LCN-VISU via...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 15:46
» Antworten: 4
» Ansichten: 175
Zukunft LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 12:20
» Antworten: 11
» Ansichten: 524
Dachfenster ROTO oder VEL...
Forum: Praktische Anwendungsfälle
Letzter Beitrag: Torsten
09.02.2026, 13:22
» Antworten: 7
» Ansichten: 7.531
Ersteinrichtung LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
06.02.2026, 12:38
» Antworten: 2
» Ansichten: 192
Tasten-Tabellen aus LCN-V...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: HSZ
05.02.2026, 11:05
» Antworten: 3
» Ansichten: 251
Pro+ Aufzeichnungen mit P...
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: PeterS
23.01.2026, 11:05
» Antworten: 0
» Ansichten: 150
LCN-SH zeigt keine Variab...
Forum: Bus-Module
Letzter Beitrag: LuckyLPA
16.01.2026, 13:10
» Antworten: 5
» Ansichten: 448

 
  BMI Outdoor Überdacht oder ALternative
Geschrieben von: TheCore - 18.01.2020, 13:09 - Forum: Weitere Peripherie - Antworten (1)

Servus Kollegen,

ist es Sinvoll einen BMI unter einer Terassenüberdachung zu montieren? Feuchtigkeit von oben ist ausgeschlossen, eventuell Luftfeuchte und Wind seitwärts. Kann IP20 das ab? Auch den Temperaturbereich bis -20° abdecken?

Welche Alternative zum BMI habe ich im Outdorrbereich? Was verbaut Ihr sonst in Verbindung mit welchen Modulen?


Gruss Heiko

Drucke diesen Beitrag

  Zeitschaltpunkte verschwunden
Geschrieben von: Ka3aXcTaH - 11.01.2020, 14:42 - Forum: LCN-GVS - Antworten (3)

Moin,

meine Zeitschaltpunkte sind alle über Nacht verschwunden... hatte ein Backup von letzter Woche, wo die Zeitschaltpunkte noch funktioniert haben.... Backup eingespielt, Zeitschaltpunkte immer noch weg! Bin ratlos.... kann mir vllt jemand sagen in welcher Datei die Zeitschaltpunkt abgelegt sind, dann versuche vllt ein manuelles zurück kopieren....

System Win10 Pro
LCNGVS 4.7.0

Drucke diesen Beitrag

  Relais schalten zufällig
Geschrieben von: TKAY - 10.01.2020, 18:42 - Forum: LCN-PRO - Antworten (15)

Hallo, hab mal wieder ein kleines Problemchen. 

Ich schalte div. Relais über den Lichtsensor der Wetterstation (WIH) ein/aus. Dies realisiere ich, in dem ich die benötigten Module in eine Gruppe gefügt habe und dann die entsprechenden Relais schalte (Einigen kommt das sicher bekannt vor: Schwellwerte mit "vielen" Zielen)

Jetzt kommt es teilweise dazu das zwei Relais (immer die selben im gleichen Modul) mit eingeschalten werden wenn der Schwellwert auslöst. Das betreffende Modul befindet sich aber nicht mit in der Gruppe. Ich habe den Schwellwert Befehl auch schon mehrfach hintereinander manuell ausgelöst und konnte nicht feststellen warum es nur scheinbar zufällig mit ausgelöst wird. Auch im Bus Monitor kann ich nichts auffälliges erkennen.

Jetzt bin ich mal gespannt ob jemand eine Idee hat.

VG Thorsten

Drucke diesen Beitrag

  Glastasterplatte tauschen
Geschrieben von: Mischbrot - 09.01.2020, 08:25 - Forum: Taster und Displays - Antworten (4)

Hallo zusammen,

ich bin neu hier und auch bei LCN. Ich hab eine ganze banale Frage nehme ich an. Aber ich wollte die Glasplatte abnehmen um ein Belegungsblatt der Schalter einzufügen.
Ich bekomm aber gar nicht die Platte ab. Den Schieber sehe ich. Schraubenzieher muss ich aber wie ansetzen? Huh  Das sitzt bombenfest.

Gruß

Drucke diesen Beitrag

  LCN-PMI
Geschrieben von: LCNJürgen - 08.01.2020, 11:52 - Forum: Bus-Module - Antworten (1)

Was soll das für ein Teil sein wo man auf der Homepage lesen kann aber nichts sieht!?

Drucke diesen Beitrag

  LCN-SHD -> Anschluss an 0-10V Ausgang löst FI aus
Geschrieben von: Payback - 07.01.2020, 15:06 - Forum: Bus-Module - Antworten (10)

Hallo zusammen,

ich möchte eine Wolf CWL 300 über das LCN-SHD ansteuern. Leider ist bei der Wolf die Masse vom 0-10V Eingang geerdet... Ergebnis: sobald ich die beiden Massen verbinde, haut es die FI raus. Habt Ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann.

PS: Parallel versuche ich über Wolf herauszubekommen, ob man die Verbindung zwischen Masse und Erde trennen kann.

Drucke diesen Beitrag

  Memory Wert auslesen / ändern
Geschrieben von: Payback - 03.01.2020, 17:41 - Forum: Praktische Anwendungsfälle - Antworten (2)

Hallo zusammen,

ich bin auf der Suche, wo der letzte Dimmwert für die Memory Taster gespeichert wird, um diesen auszulesen, bzw. regelmäßig wieder zu "resetten". In der LCN Pro habe ich nichts gefunden, wird eine der Variabalen dafür verwendet?


Hintergrund: Im Standardfall laufen unsere LED Lampen auf 30%, was ein ausreichend helles Zimmer ergibt. Unsere Kinder stellen immer mal wieder die Lampen auf 100% (macht jeder Flutlichtanlage Konkurrenz... Wink ). Wenn man dann am Morgen nichts ahnend das Licht einschaltet, wird man regelrecht geblendet... Ich würde daher gerne regelmässig die Memory Taster wieder auf 30% zurückstellen.

Besten Dank!

Drucke diesen Beitrag

  Serverfehler in der Anwendung /LCNGVS
Geschrieben von: Ka3aXcTaH - 03.01.2020, 13:19 - Forum: LCN-GVS - Antworten (3)

Moin Leute, scheintbar hat mein T2M2 Panel (Windows XP) über Nacht n Update gemacht.... heute morgen bekomme ich diese Fehlermeldung beim Öffnen meiner URL http://localhost/LCNGVS

Ich hab nicht mal einen Verdacht, wo ich anfangen soll mit suchen... hat einer vielleicht einen Tipp für mich! Wäre euch sehr dankbar!



Angehängte Dateien Thumbnail(s)
   
Drucke diesen Beitrag

  Modulvariablen >1 aus openHAB an UMR setzen
Geschrieben von: Maschine - 02.01.2020, 23:21 - Forum: Kopplungen - Keine Antworten

Ich hatte hier heute mit einem sehr speziellen Problem zu kämpfen, das mich den ganzen Abend gekostet hat. Ich würde gerne verstehen, was genau hier nicht funktioniert.

Ich nutze openHAB, um in LCN eine Modulvariable "von extern" zu setzen (die Verbindung läuft über ein PKU und einen Raspberry PI). Dafür habe ich mir mein Modul 100 (ein UMR mit Firmware 1B060E) ausgesucht und dort die Variable 2 als Zähler konfiguriert. In openHAB sieht das so aus:

Number    LCN_Weather_Aussentemperatur    "Aussentemperatur [%.1f °C]"    (gLCNVar)    {lcn="[%i:xxx:VAR.0.100.2.%iCelsius]"}

Wenn ich den Wert per Regel ändere (auf einen absoluten Zahlenwert) passiert im Bus nichts und ich sehe im openHAB-Logfile die folgende Meldung:

[hab.binding.lcn.mappingtarget.Target] - Variable of type VAR2ORR1VAR does not support "set absolute" commands.

Nach langem Ausprobieren in openHAB habe ich die anderen Variablen durchprobiert. Bei 2-12 funktionierte es nicht, nur bei Variable 1 ging es plötzlich. Ich dachte dann zuerst, dass pro Modul nur ein Zähler möglich ist und der eben auf Variable 1 liegen muss. Der Vollständigkeit halber hier die openHAB-Definition für Variable 1 (alles andere, z.B. die Regel, sind unverändert geblieben:

Number    LCN_Weather_Aussentemperatur    "Aussentemperatur [%.1f °C]"    (gLCNVar)    {lcn="[%i:xxx:VAR.0.100.1.%iCelsius]"}

Dann habe ich andere Module probiert. Stichprobenartig ein weiteres UMR (mit gleicher Firmware-Version), ein UPS, ein UPU und ein SH+. Bei diesen Modulen kann ich tatsächlich ALLE 12 Variablen aus openHAB heraus problemlos setzen.

Warum funktioniert das ausgerechnet bei meinem Modul 100 für die Variablen 2 bis 12 nicht? Ist das evtl. ein Bug im openHAB-Binding? Kann in dem Modul irgendwas verstellt sein, was das Setzen der Variablen verhindert? Für mich ist das alles ziemlich rätselhaft und ich würde mich freuen, wenn ein bisschen Lichts ins Dunkel kommt. Danke!

Drucke diesen Beitrag

  LCN PKE
Geschrieben von: Chris - 26.12.2019, 21:10 - Forum: Bus-Module - Antworten (3)

Hallo Leute,

mich würde mal interessieren ob Ihr auch so viele Probleme mit dem PKE habt. Ich hatte noch keinen einzigen der auf anhieb funktioniert hat. Mittlerweile habe ich bis auf einen PKE alle PKE in meinen Kundenanlagen ausgetauscht, da diese nur Probleme machten. Der eine der noch läuft wurde vor einigen Monaten (mal wieder) ausgetauscht, da ja kein Firmwareupdate möglich ist. Dieser Kunde rief mich vor ca. 3 Wochen an, da die Visu nicht mehr funktionierte. Grund war natürlich der PKE. Es war keine Ethernet Verbindung mehr vorhanden ( LEDs an Ethernetbuchse des PKE waren alle aus). Nach Neustart funktionierte wieder alles. Da ich gerade Zuhause bei mir etwas rum bastle wollte ich dem PKE noch eine Chance geben und habe mir einen bestellt und heute eingebaut. Nach ca. 10min Betrieb funktionierte die Ethernet-Verbindung nicht mehr. Nach einem Neustart funktionierte es noch mal kurz und nun geht das Teil nicht mehr zum zurücksetzen. 

Das mal ein Problem mit dem PKE auftreten kann ist ja i.O. Aber das kein einziger funktioniert geht mir ganz schön auf die Nerven. Jetzt kann ich den wieder einpacken und auf meine Kosten nachhause schicken. Die paar Euro Versand wäre ja das wenigste aber die ganze Zeit die mit solch einen Schrott verloren geht....ich könnte....bei anderen Herstellern wird mir nicht nur der Versand erstattet sondern ich bekomme auch eine Aufwandsentschädigung. Heuer habe ich bestimmt schon einen ganzen Arbeitstag mit dem PKE auf meine Kosten verbracht. Sorry das musste ich jetzt mal los werden.

Ich bin mal gespannt ob ich der Einzige bin bei dem die Dinger gar nicht funktionieren.