^

Hallo, Gast
Sie müssen sich registrieren bevor Sie auf unserer Seite Beiträge schreiben können.

Benutzername
  

Passwort
  





Durchsuche Foren

(Erweiterte Suche)

Foren-Statistiken
» Mitglieder: 1.226
» Neuestes Mitglied: Martin_RB
» Foren-Themen: 1.788
» Foren-Beiträge: 9.913

Komplettstatistiken

Aktive Themen
I Anschluss verlängern
Forum: Weitere Peripherie
Letzter Beitrag: HSZ
Vor 1 Stunde
» Antworten: 11
» Ansichten: 7.773
Programmablaufplan
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: Martin_RB
14.02.2026, 18:09
» Antworten: 0
» Ansichten: 33
Offizielle Freigabeliste ...
Forum: Anregungen
Letzter Beitrag: Martin_RB
14.02.2026, 17:48
» Antworten: 41
» Ansichten: 74.423
Anmeldung an LCN-VISU via...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 15:46
» Antworten: 4
» Ansichten: 102
Zukunft LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
13.02.2026, 12:20
» Antworten: 11
» Ansichten: 405
Dachfenster ROTO oder VEL...
Forum: Praktische Anwendungsfälle
Letzter Beitrag: Torsten
09.02.2026, 13:22
» Antworten: 7
» Ansichten: 7.489
Ersteinrichtung LCN-VISU
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: Simsi1986
06.02.2026, 12:38
» Antworten: 2
» Ansichten: 167
Tasten-Tabellen aus LCN-V...
Forum: LCN-VISU
Letzter Beitrag: HSZ
05.02.2026, 11:05
» Antworten: 3
» Ansichten: 230
Pro+ Aufzeichnungen mit P...
Forum: LCN-PRO
Letzter Beitrag: PeterS
23.01.2026, 11:05
» Antworten: 0
» Ansichten: 139
LCN-SH zeigt keine Variab...
Forum: Bus-Module
Letzter Beitrag: LuckyLPA
16.01.2026, 13:10
» Antworten: 5
» Ansichten: 429

 
  Dimmprobleme am SH
Geschrieben von: LCNJürgen - 09.06.2016, 20:25 - Forum: Bus-Module - Antworten (3)

Also mein SH Modul ist SN: 11B306-5B70 FW: 100B06 und ich habe gestern mal dann meine Leuchte auf Dimmerschaltung umgeändert.
Alles ging eine weile prima dann gab es einen lauten knall.
Die Sicherung war dann kaputt vom Modul und das Vorschaltgerät im Eimer.
Das Vorschaltgerät Self Set 150-2 ist aber eigentlich Phasenanschnittsdimmer tauglich, was habe ich denn falsch gemacht!? ?(

Drucke diesen Beitrag

  GBL Erfassungsbereich
Geschrieben von: LCNJürgen - 08.06.2016, 09:22 - Forum: Bus-Module - Antworten (6)

Kann ich den Erfassungsbereich des GBL irgendwie beeinflussen!?
Normalerweise sollte der Lichtsensor doch unten sein, wenn man ihn nun nach oben sehen läst ändert sich dann was am Erfassungsbereich oder nicht!?
So genau kann man das auf der Anleitung nicht erkennen!

Drucke diesen Beitrag

  Rollläden an UMR und UPP gemischt
Geschrieben von: IchBins - 06.06.2016, 09:50 - Forum: Praktische Anwendungsfälle - Antworten (1)

Hallo liebe LCN Gemeinde,

das mit den Rollläden habe ich soweit im Griff. Kann diese aus verschiedenen Zimmerern in die gewünschte Pos. fahren.

Nun soll eine Zentralfunktion hinzu kommen. Soweit, so gut!
Zusätzlich möchte man aus einem anderen Raum über einem GTdx wissen, ob alle Rolläden oben oder unten sind. Auch bei Mittelstellung eines Rollladens soll das Icon für "AUF" angezeigt werden. :wacko:
Habe mir überlegt diese angelegenheit über Statusmeldungen bzw. dann über Summern zu realisieren. Nur, schalten meines Wissens die Ausgänge bei Motor_Betrieb ab?!

Und nu????

LG
IchBins

Drucke diesen Beitrag

  Variable in LCN-Modul von außen setzen
Geschrieben von: caran15 - 06.06.2016, 09:30 - Forum: LCN-GVS - Antworten (7)

Hallo zusammen!

Ich habe jetzt unsere Helios Lüftungsanlage (in die eine Webserver eingebaut ist, für die es aber kein LCN-Modul gibt) an das LCN System angeschlossen. Dazu setzt die LCN-GVS entsprechende POST-Requests ab, um die Lüftungsanlage zu steuern.



Jetzt würde ich auch gerne den umgekehrten Weg gehen und Werte der Lüftung auch in LCN (GVS-Tableaus, GT-10 Display) anzeigen lassen. Dazu müsste ich von außen am besten freie Variablen (oder auch Werte virtueller Ausgänge) innerhalb der LCN Module setzen. Die Ereignismelder reichen dafür nicht aus, da ich nicht nur aktiv / passiv setzen möchte, sondern genaue Werte (z. B. Stufe 3).


Ist das irgendwie möglich? Benötige ich dazu evtl. LCN-PCHK?

Drucke diesen Beitrag

  Frage zu Unverträglichkeiten neues LCN-SH und alte Peripherie
Geschrieben von: tom-1 - 04.06.2016, 13:54 - Forum: Weitere Peripherie - Antworten (11)

Hallo LCN Team,
vor dem Austausch einiger alter HU/SH, habe ich die Frage vor dem Einkauf, ob aktuelle, neue LCN-SH mit alter Peripherie ohne Probleme funktionieren:

P-Port: LCN-REL (kein R8H); LCN-R2H (auch 2 kaskadiert), LCN-BS4
T-Port: LCN-TU4H, auch 2 kaskadiert
I-Port: LCN-TS; LCN-B3I

Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass es mit dem alten LCN-REL Probleme mit neueren Modulen gegeben hat?

Sind weitere Unverträglichkeit mit der aufgezählten Peripherie bekannt?

Vielen Dank.
Thomas

Drucke diesen Beitrag

  LCN-PRO3 auf WIN10 lauffähig? Welche elektrische Schnittstelle? DSUB9 auf USB?
Geschrieben von: Romanos - 03.06.2016, 22:16 - Forum: LCN-PRO - Antworten (2)

Hallo zusammen,

meine LCN-Steuerung habe ich seit ca. vier Jahren nicht mehr verändert.

Ich würde nun sehr gerne im Programm einige Änderungen vornehmen, habe aber unterdessen
einen Rechner auf WIN10-Basis.Außerdem hat der Laptop nicht mehr diese
9.poligen D-Sub-Steckerbuchsen, sondern eben maximal USB... :-(.

Immerhin startet LCN-PRO3. Funktioniert es dann auch?

Habe ich irgendwelche Möglichkeiten, dieses Programm auf dem Rechner
erfolgreich zu betreiben?

Viele Grüße

Romero

Drucke diesen Beitrag

  Physikalischer Pfad der LCN Seite
Geschrieben von: Ka3aXcTaH - 03.06.2016, 14:13 - Forum: LCN-GVS - Antworten (8)

Servus Leute,

versuche dem IIS gerade mitzuteilen wie er die LCN Seite erreichen soll. Werde dabei nach dem Physikalischen Pfad gefragt.

Kann einer helfen?

Er möchte vermutlich wissen wo die Seite als html Quellcode auf der Festplatte liegt?! Weiß das einer??? thx

Drucke diesen Beitrag

  Anmeldeproblem nach Stromausfall (The user database cannot be loaded...)
Geschrieben von: LCNBO - 01.06.2016, 18:11 - Forum: LCN-GVS - Antworten (4)

Hallo zusammen,

nach einem Stromausfall kann ich mich nicht mehr am Server anmelden. Ich erhalten folgende Fehlemeldung:

"Der folgende Fehler trat während der Initialisierung der Anwendung auf: The user database cannot be loaded or is not well-formed."

LCN-GVS Version 3.9.2.4

Kann ich einfach die vorhandene Installation reparieren und die vorhandenen Einstellungen bleiben erhalten. Würde eine Reparatur überhaupt helfen?

Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!

Sebastian

Drucke diesen Beitrag

  Gt10D
Geschrieben von: Bernhard - 24.05.2016, 10:35 - Forum: Taster und Displays - Antworten (5)

Beim GT10D wird die Temperatur richtig angezeigt zb.21,5 °C
aber in der Visualisierung wird ein Starrer wert von 3215,3 angezeigt und dieser verändert sich nicht.
obwohl ich als quelle R1-Var angegeben habe.
Quelle: Variabel 4 GT10D GS(GTD)

Bei einem anderen GT10D funktioniert aber die Anzeige in der Visu richtig.
Quelle: Variabel 2 GT10D/TS/TSA/GRT

Drucke diesen Beitrag

  facebook
Geschrieben von: Astrablaumet - 23.05.2016, 20:22 - Forum: Anregungen - Antworten (4)

Hallo,
Ich frag mich warum ich auf Facebook keine offizielle Seite von LCN finde, alle anderen Konkurrenten haben das und halten die Interessenten inmer am laufenden, das wär doch auch mal was für euch oder? Ich kenne viele junge Kunden die so zB zu loxone gekommen sind und nicht alle konnte ich zu LCN überreden. Sicherlich könntet ihr noch den ein oder anderen Kunden überzeugen können denn ich bin schon absolut Überzeugt.

Drucke diesen Beitrag